Habe seit Januar 2023 eine Vitocal 200-S mit Pufferspeicher, die hybrid mit dem alten Ölheizkessel arbeitet. Seit Mitte August läuft jetzt auch die Photovoltaikanlage. Zurzeit liegen die Außentemperaturen bei 8 - 10 Grad. Also optimale Bedingungen für die WP. Trotzdem springt mehrmals am Tag die Ölheizung an. Habe sie jetzt einfach abgestellt. Aber das kann ja nicht die Lösung sein.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Dyaskona,

 

welche Einstellungen wurden denn für den Betrieb des externen Wärmeerzeugers in der Regelung der Wärmepumpe hinterlegt?

 

Auf welche Bivalenztemperatur wurde die Anlage eingestellt? Welche Regelstrategie ist hinterlegt?

 

 

Grüße 

Marcel

 

 

 

Hallo Marcel,

die Regelstrategie ist bivalent parallel, ökonomisch.

Der Installateur hatte den Bivalenzpunkt auf 19 Grad gelegt; ich habe das auf 2 Grad geändert.

 

Gruß

Günther

Vermutlich lief der externe Wärmeerzeuger dann in der Warmwasserbereitung oder während der EVU Sperre?

 

 

Grüße

 