abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocell 100-W CVA 300 Liter mit Elektro-Heizeinsatz möglich?

Mein Installateur meint das eine Nachrüstung nicht möglich wäre, jedoch befindet sich im unteren drittel ein Flansch, der aber ohne Gewinde ist. Könnte man nicht den Ersatzteil-Flansch (B.Nr. 7248053) stattdessen benutzen und wo könnte man dann den Temperaturfühler unterbringen?

Speichernummer: 7176901200218107

Wenn das tatsächlich nicht klappen sollte, welchen Speicher mit den gleichen Funktionen empfehlen Sie dann? Ich möchte gerne damit mein überschüssigen Solarstrom sinnvoller nutzen, als ins Netz zu speisen.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo JHP0867,

 

du kannst den folgenden Heizstab mit der Bestellnummer Z012676 einsetzen. Da dein Speicher 300l hat geht es noch, bei den kleineren wäre es nicht möglich. Unter der Nummer ist alles dabei was benötigt wird. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo JHP0867,

 

du kannst den folgenden Heizstab mit der Bestellnummer Z012676 einsetzen. Da dein Speicher 300l hat geht es noch, bei den kleineren wäre es nicht möglich. Unter der Nummer ist alles dabei was benötigt wird. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren