Hallo Community,
ich habe ein EFH mit einem Vitoladens 333 F Baujahr 2013 im Bestand erworben. Dazu habe ich mir eine Fußbodenheizung eingebaut mit hydraulischer Weiche, Mischer für zwei Kreisläufe (WP und Heizkörper Keller).
Jetzt möchte ich diesen mit meiner Toshiba Wärmepumpe zusammenschließen.
Habe eine Estia WP HWT -1101HRW-E mit Hydraulikmodul HWT-1101XWHT6W-E.
Dazu jetzt, nach 8 Monaten Lieferzeit einen Multifunktionsspeicher Zeeh MTLS-WP 600 erworben. Zu diesem habe ich den Regler UVR 610-MD bestellt. Jetzt meine Frage, kann der Vitoladens mit Estia und Zeeh komunizieren, gibt es Zusatzmodule? Oder schalte ich die beiden Kreislaufpumpen direkt über die Estia WP und fordere über diese nur zur Warmwassergewinnung und bei Temperaturen unter -20° C den Vitoladens an? Vielleich kann mir ja Jemand hier helfen?
Besten Dank im voraus!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
In der Serviceanleitung des Vitoladens ist beschrieben wie man ihn extern sperren kann.
Die WP kann ihn dann über diesen Kontakt sperren oder anfordern,
In der Serviceanleitung des Vitoladens ist beschrieben wie man ihn extern sperren kann.
Die WP kann ihn dann über diesen Kontakt sperren oder anfordern,
Super, hab recht vielen Dank!!!