abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vorlauftemperatur steigt nicht über 20 Grad an..

Wir haben eine Vitocal 200 S. Seit zwei Tagen steigt die Vorlauftemperatur nicht mehr über 20 Grad. Ventilator läuft. Eine Fehlermeldug wird nicht angezeigt. An den Einstellung ist seit in Betreibnahme nie etas geändert worden. Was kann die Ursache sein?

3 ANTWORTEN 3

Hallo TiroG,

bitte lies einmal die Meldungshistorie im Kältekreis deiner Wärmepumpe aus. Dafür musst du die OK- und Menü-Taste ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf Diagnose - > Kältekreis -> Meldungsstatistik.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo_Schneider,

in der Meldestatistik steht folgendes

11|23.10.2018 00:20:44|0/20|0
14|10.12.2017 16:33:11|0/20|0
15|23.11.2018 08:53:34|0/20|2
16|17.12.2016 09:48:27|0/1|1
17|24.111:2018 17.11:46|0/1|5
18|02.11.2018 06:16:16|0/15|0
21|21.11.2018 16:21:05|0/0|0
22|26.11.2018 11:47:10|3/15|1
2706.03.2017 18:38:29|0/15|0

Hilft das irgendwie weiter?

Viele Grüße

TiroG

17: Kommunikation zwischen Innen- und Außeneinheit gestört
15: Netzspannung außerhalb des Spannungsbereichs
22: Verdichterkopftemperatur zu hoch

21: Abtauvorgang aktiv

Die dargelegten Meldungen deuten zum Einen auf eine schwankende Spannungsversorgung und zum Anderen auf eine zu hohe Verdichterkopftemperatur hin. Ich empfehle hier, dass durch deinen Fachbetrieb die Spannungsversorgung der Außeneinheit und der Kältekreis überprüft werden. Gerne kann er dabei auch einen unserer Servicetechniker damit beauftragen.

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren