Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben vor einem halben Jahr neu gebaut.

Wir haben uns für eine Wärmepumpe der Firma Viessmann entschieden. 

Modell Vitocal 200S AWB AC 201.B10

754201556xxxx.

Die Heizkennlinie ist wie folgt eingestellt:

Neigung 0.4 

Niveau 0K

Damit sollte bei 10° Aussentemperatur und 19° Solltemperatur eine Vorlauftemperatur von etwa 23°

sich ergeben. Die Anlage fahert aber mit 46° das ist bei Fussbodenheizung viel zu Warm.

Welche Parameter müssen auf der Codiereben angepasst werden?

 

 

 

2 ANTWORTEN 2


Hallo pbroser,

bitte sende mir einmal ein Bild jeder Seite deiner Anlagenübersicht an Social-Media@Viessmann.com. Gibt dabei bitte den Link zu diesem Beitrag mit an.

Du gelangst dorthin, indem du die OK- + Menütaste gedrückt hältst, anschließend auf Diagnose und dann auf Anlagenübersicht gehst.

Mein Antwort zu deiner Frage werde ich anschließend hier im Forum posten.

Beste Grüße °fl

Hallo pbroser,

vielen Dank für die Bilder und die anschließende Lösungssuche.

Das Zeitprogramm Heizen war auf Festwert eingestellt. Nach der anschließenden Umstellung auf Normal pegelte sich die Vorlauftemperatur entsprechend der Kennlinie ein.