Hallo Zusammen
ich habe einen Keller der im Sommer zu warm und zu feucht ist.
Außerdem habe ich einen Raumlufttrockner zur Wäschetrocknung. Mich ärgert die Verschwendung der elektrischen Leistung für Trockung ohne dabei Warmwasser zu erzeugen.
Im Zuge einer neuen Heizung schwebt mir folgende Lösung vor:
- Als Heizung verwende ich eine Gastherme Vitodens 300
- Für die Warmwasserbereitung stelle ich mir einen Schichtspeicher vor den ich unten mit einer Raumluft-Wärmepumpe speise so dass das Wasser zunächst von ca 8 auf ca 45°C erwärmt wird. Diese Erwärmung findet statt wenn a) Solarstrom verfügbar ist b) der Keller zu warm oder zu feucht ist
- den oberen Teil des Schichtspeichers möchte ich auf ca 55°C mit Gas erhitzen. Auf diese Weise ist die WW-Versorung immer sichergestellt
Leider habe ich bisher keine Lösung gefunden die eine Einspeisung durch einen WW-Wärmepumpe im unteren Teil eines Speichers erlaubt.
Gibt es dazu eine Lösung?
Viele Grüße - Benno
Hallo Koeppl,
die einzige Raumluftwärmepumpe, welche wir im Programm haben, wäre die Vitocal 161-A. Diese ist eine reine Brauchwasserwärmepumpe und es gibt sie in zwei Ausführungen. Einmal mit zusätzlichem Rohrwendelwärmetauscher und einmal ohne. An diesem Wärmetauscher kann zum Beispiel ein Vitodens oder eine Solaranlage angeschlossen werden.
Beste Grüße °fl
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |