Hallo, ich habe folgende Frage: Unser Haus hatte bis jetzt eine Ölheizung, wir haben einen Heizkreislauf und nur in den Bädern Fußbodenheizung. Die Fußbodenheizung wurde über den Rücklauf angeschlossen, was wohl daran lag, dass die Ölheizung eine höhere Vorlauftemperatur hatte.
Jetzt bekommen wir eine Wärmepumpe (Vitocal 250A). Müssten dann die beiden Fußbodenheizungen umgeklemmt werden? Oder macht das keinen Unterschied?
Besten Dank und schönen Gruß
Matze
Welche VL-Temp hattest Du denn bisher bei der Ölheizung?
Welche VL-Temp kam tatsächlich bei den Heizkörpern und danach bei den FHBen an?
Welche VL-Temp planst Du bei der WP zu fahren? Hoffentlich niedriger? Falls ja, wie? Hast Du Heizkörper vergrößert? Volumenstrom erhöht?
Bäder sind meist die Räume mit dem höchsten Wärmebedarf. Deine Frage geht in die richtige Richtung. Hängt alles von der zukünftigen VL-Temp ab.
Hallo MS5,
was hat denn dein Fachbetrieb diesbezüglich geplant?
Viele Grüße
Flo