Wandabdichtung der Kältemittelleitungen

Ich bin auf der Suche nach einer richtigen Wand/ Fassaden Abdichtung der Kältmittelleitungen im Holzrahmen Haus. Die Zimmerei die ich angefragt hatte, hatte nicht wirklich eine Lösung! 

Es kann ja nicht sein, einfach eine Kernbohrung zu machen und hinterher das mit Schaum zuflicken! 

Gibt es keine schöne Lösung von viessmann?

MfG

 

6 ANTWORTEN 6

Google doch nach "ringraumdichtung wärmepumpe" oder "ringraumdichtung  klimaanlage"

In einer hohlwand, wie soll das funktionieren?


@Christianmersch  schrieb:

In einer hohlwand, wie soll das funktionieren?


Z.B. mit einem Schutzrohr.

1. KG Rohr durch die Wand, Empfehlung 150er, wenigstens 125er

2. https://www.bauchemie24.de/remmers-rohrflansch.html

3. https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/daikin-mauerdurchfuehrung-dn100-mehrfachdichtung-fuer-spl...

passend zum KG Rohr

 

Viel Erfolg und sonnige Grüße

Thilo

Ok, Dankeschön,  das hört sich schon mal gut an, das werde ich so mal weiterleiten

Muss man dafür die wärmeisolierung aussen dafür entfernen?

 

Das musst du selber abklären wie es dir am besten gefällt und schlagregendicht wird. Ich würde die Manschette vielleicht unter Putz montieren. Aber ob und wie keine Ahnung, das sind auch nur Vorschläge die mir bei einer Google Suche positiv aufgefallen sind. 