Hallo zusammen,

Wir haben unsere Vitodens 200 mit einer Vitocal 250 SH erweitert und fahren jetzt seit 6 Wochen Hybrid!

Jetzt im Sommer ist die Heizung aus und die Gastherme damit abgeschaltet. Warmwasser wird über die Wärmepumpe erhitzt und ist auf 50 Grad eingestellt. 

Am Anfang war das kein Problem, aber seit einigen Tagen wird das Wasser nie wärmer als 42 Grad. 

Woran kann das liegen?

Screenshot_20230710-065011.png
Screenshot_20230710-065051.png
4 ANTWORTEN 4

Hallo Michael2009,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo,

Hier der Screenshot aus der App.

Beste Grüße Michael 

Screenshot_20230711-115940.png

Hi Flo,

die Seriennummer lautet 7720677202029120.

 

beste Grüße 

Michael

Danke, ich kann erkennen, dass der Volumenstrom etwas schwankend ist während der Warmwasserbereitung. Hier sollte einmal das Sieb geprüft werden. Eventuell sitzt dies leicht zu. Zudem muss geprüft werden, dass keine Luft im System ist. 

 

Viele Grüße
Flo