Warum kann die LuftWärmepumpe bei sehr hohen Außentemperaturen , z.B. 40 Grad, keine Wärme liefern ?

Die Luftwärmepumpe Vitocaldens bringt Warnung Ausseneinheit OB, dass sie bei größer 30 Grad nicht in Betrieb ist.

Das verstehe ich nicht, denn bei Minusgraden ist das verständlich, doch bei hohen Temperaturen muss doch die Wärmelieferung der WP möglich sein.

Wie erklärt sich das ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo GMeier,

 

der Kältekreis kann bei Lufteintrittstemperaturen ab 35°C nicht mehr arbeiten, da die Primärenergie zu groß ist. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo GMeier,

 

der Kältekreis kann bei Lufteintrittstemperaturen ab 35°C nicht mehr arbeiten, da die Primärenergie zu groß ist. 

 

Viele Grüße
Flo