Warmwasserspeicher für Wärmepumpe

Hallo,

 

welcher WW-Speicher passt zu Hybrid WP Vitocal 250 AH für 1-2 Personen Haushalt?

 

🤔

 

 

3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Einen kleineren Speicher kannst du nicht nehmen, da dort die Wärmetauscherfläche nicht ausreichend ist. Du musst einen der angegebenen nehmen. Ich persönlich  mache es auch so, wie Guennie geschrieben hat, bei der Warmwasser-Soll-Temperatur stell ich den Wert so tief ein, dass es noch für alle zum Duschen reicht. Für einen Badewannenfüllung verwende ich die Einmalwarmwasserfunktion um extra höher aufzuheizen (2. Sollwert). 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Guten Morgen,

dazu habe ich in diesr Community vor nicht all zu langer Zeit bereits mal ein Beitrag verfasst:

Da ich in meiner Heizungsanlage so ziemlich alles wichtige messe und aufzeichne, ist mir dazu schon mal folgendes Phänomen aufgefallen:

im Sommer - wenn die Heizungskreise abgeschalten sind, und die Heizkreise im 300L Puffer zwischen 40 und 45 Grad fährt, muss die Heizung einmal täglich nachladen. ( 2 Personenhaushalt - nur Duschen - keine Badewanne). Dieses Nachladen dauert so um die 60 Minuten - mit einem bestimmten Energieaufwand.

Lade ich jedoch den Puffer z.b. von 40 auf 55 Grad hoch, dauert das Nachladen nur ca. 10 Minuten länger, dafür muss ich nur alle zwei Tage nachladen…….Somit bin ich zur Erkenntnis gekommen, das die WP schon ziemlich was an Startenergie benötigt, um überhaupt in die Gänge zu kommen - irgenwo logisch, den anfangs ja der Kältekreis hochgefahren werden muss, dann muss der Sekundärkreis mal heiß werden, dann erst kommt die erste Energie im Puffer wirklich an……..und diese Prozedur spart halbiert man dann letztendlich. Bei einem kleinen Puffer wirds mit Nachladen alle zwei Tage knapp. Eines ist natürlich schon richtig: der anteilsmäßige Wärmeverlust eines großen Puffers ist größer als bei einem kleineren Puffer, da hier ja auch die Oberfläche größer ist. 
Letztendlich gilt es abzuwägen, welche richtung letztendlich mehr bringt, etwas geringere Wärmeverluste, dafür mehrere Pumpenstarts (auch mehr Verschleiß der WP), oder pumpenstarts halbieren, dafür etwas mehr Wärmeverlust durch den größeren Puffer.

lg

Guennie

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Wenn Du den Speicher auf sehr hoher Temperatur Halten möchtest, wird dir schlicht nix anderes übrig bleiben, als die Beheizung über den Heizstab - außer Du hast bereits eine WP aus der 252er Serie, die kann als WP überhaupt bis max.70 Grad hochheizen……

Heizstab hat immer das Strom/Heizenergie Verhältnis von 1:1, da ist die Wärmepumpe besser dran……

Somit kann man nicht Pauschal sagen, das oder jenes ist besser oder schlechter……..Jede Variante hat seine Vorteile, aber auch Nachteile……liegt an jedem letztendlich selber, was einem Wichtiger und weniger wichtig ist…….

lg

Guennie

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Hallo Hat

 

du könntest einen der nachfolgenden Speicher nutzen.

 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke für die Info, aber diese habe ich auch gesehen im Prospekt und Technische Unterlagen. In unserem Haushalt leben aber 1-3 Personen. Dies wird in der Tabelle nicht berücksichtigt. Ich finde für diese Personenzahl den Speicher 300Ltr zu groß.

Und dann habe ich noch eine Frage. Darf der Techniker bei der Abnahme der Anlage WP 250AH mit 200 Ltr oder 160Ltr WW-Speicher die Inbetriebnahme verweigern? 

 

Viele Grüße

Hatro

 

Hallo,

wir haben bei unserem 2 Personen Haushalt ebenfalls einen 300L Speicher, das hat in Verbindung mit einer WP den großen Vorteil, du brauchst den WW-Speicher nicht so hoch heizen (zb. genügen hier 45 Grad vollkommen) und wenn du eine PV hast, fährst den Speicher z.b. bei PV Überschuß hoch, hast die Entkeimung, und dann Warmwasser für 2 Tage ohne Nachheizen…….ist somit von der Energiebilanz her keine schlechte Wahl…..

lg

Guennie

Hallo,

ja ist auch ein Argument. Aber ich fahre jetzt auch 45 Grad im WW- Speicher 160Ltr und lasse einmal die Woche das Legionellen Programm hochfahren auf 70 Grad. Dies gibt die Regelung vor.

Der PV Überschuss fährt in den PV-Speicher oder ins Netz. Da habe ich keinen Überschuss den ich speichern muss und brauche somit auch keinen Heizstab.

Also langt doch ein 160 oder 200Ltr Speicher für 1-3 Personen Haushalt.

Viele Grüße

Hans  🤔 

Einen kleineren Speicher kannst du nicht nehmen, da dort die Wärmetauscherfläche nicht ausreichend ist. Du musst einen der angegebenen nehmen. Ich persönlich  mache es auch so, wie Guennie geschrieben hat, bei der Warmwasser-Soll-Temperatur stell ich den Wert so tief ein, dass es noch für alle zum Duschen reicht. Für einen Badewannenfüllung verwende ich die Einmalwarmwasserfunktion um extra höher aufzuheizen (2. Sollwert). 

 

Viele Grüße
Flo

Guten Morgen,

dazu habe ich in diesr Community vor nicht all zu langer Zeit bereits mal ein Beitrag verfasst:

Da ich in meiner Heizungsanlage so ziemlich alles wichtige messe und aufzeichne, ist mir dazu schon mal folgendes Phänomen aufgefallen:

im Sommer - wenn die Heizungskreise abgeschalten sind, und die Heizkreise im 300L Puffer zwischen 40 und 45 Grad fährt, muss die Heizung einmal täglich nachladen. ( 2 Personenhaushalt - nur Duschen - keine Badewanne). Dieses Nachladen dauert so um die 60 Minuten - mit einem bestimmten Energieaufwand.

Lade ich jedoch den Puffer z.b. von 40 auf 55 Grad hoch, dauert das Nachladen nur ca. 10 Minuten länger, dafür muss ich nur alle zwei Tage nachladen…….Somit bin ich zur Erkenntnis gekommen, das die WP schon ziemlich was an Startenergie benötigt, um überhaupt in die Gänge zu kommen - irgenwo logisch, den anfangs ja der Kältekreis hochgefahren werden muss, dann muss der Sekundärkreis mal heiß werden, dann erst kommt die erste Energie im Puffer wirklich an……..und diese Prozedur spart halbiert man dann letztendlich. Bei einem kleinen Puffer wirds mit Nachladen alle zwei Tage knapp. Eines ist natürlich schon richtig: der anteilsmäßige Wärmeverlust eines großen Puffers ist größer als bei einem kleineren Puffer, da hier ja auch die Oberfläche größer ist. 
Letztendlich gilt es abzuwägen, welche richtung letztendlich mehr bringt, etwas geringere Wärmeverluste, dafür mehrere Pumpenstarts (auch mehr Verschleiß der WP), oder pumpenstarts halbieren, dafür etwas mehr Wärmeverlust durch den größeren Puffer.

lg

Guennie

Wenn ich mich erinnere, war das doch schon mal bei einem anderen User hier im Forum, das wegen zu kleiner Wärmetauscherfläche die WP selbst auf “Standgas” die Energie nicht mehr sauber in den Puffer gebracht hat……mit dem Ergebnis RL zu heiß - WP geht auf Störung……..

Hallo,

hier nochmal eine Frage zum WW-Speicher. Was ist besser, im Sommer, den WW-Sp. mit einem Heizstab oder mit der WP auf Temperatur zu halten. Oder entscheidet das die Regelung, wenn ein Heizstab vorhanden ist? 

Viele Grüße

Hans   🙄

Wenn Du den Speicher auf sehr hoher Temperatur Halten möchtest, wird dir schlicht nix anderes übrig bleiben, als die Beheizung über den Heizstab - außer Du hast bereits eine WP aus der 252er Serie, die kann als WP überhaupt bis max.70 Grad hochheizen……

Heizstab hat immer das Strom/Heizenergie Verhältnis von 1:1, da ist die Wärmepumpe besser dran……

Somit kann man nicht Pauschal sagen, das oder jenes ist besser oder schlechter……..Jede Variante hat seine Vorteile, aber auch Nachteile……liegt an jedem letztendlich selber, was einem Wichtiger und weniger wichtig ist…….

lg

Guennie