abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wasserqualität

Hallo,

welche Werte müßen an meiner Vitocal 200-s, 6kw, 100m² beheizte Fläche, eingehalten werden, mit geht es um den Leitwert, und die Härte. Ja ich weiss, nach 2035. Welche Werte konkret. Meine Anlage , ca 2,5 Jahre hat 7°dH, und einen Leitwert von 345µS. 

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Paule81,

 

es ist korrekt, dass das Füllwasser durch die VDI2035 vorgegeben wird. Das ist abhängig vom Gesamtwasservolumen und der Leistung deiner Anlage.

 

Was ist der Grund, weshalb du deswegen nachfragst?

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren