Hallo,
warum zeigt die Wassertemperatur am Geräte 45 Grad wenn in der App der Regler auf 50 Grad steht
wo kommen die 5 Grad unterschied her.
Wenn ich 45Grad einstelle und die Temperatur sinkt auf 38 Grad startet die Aufheizung erst wenn 10 Grad unterschied sind?
Hallo,
was hast du denn als Hysterese für die WW Bereitung eingestellt?
VG
Hier die Bilder 6007 und 6008 der Wert war voher 180.
Mit freundlichen Grüßen
Clemens
Hallo Clemens,
>>>wo kommen die 5 Grad unterschied her.
Parameter 6007 ist dann die Erklärung auf deine Frage ,oder?
>>>Wenn ich 45Grad einstelle und die Temperatur sinkt auf 38 Grad startet die Aufheizung erst wenn 10 Grad unterschied sind?
Ist das eine Frage oder Feststellung?
Wenn gerade eine Badewanne eingelassen wird, kann die Temperatur auch unter 45 Grad sinken, weil die WP nicht so schnell nachheizen kann.
Ohne dass WW gezapft wird sollte die Nachheizung aber bei 45 Grad starten und nicht wesentlich weiter absinken .
VG Michael
Hallo ,
was hast du denn als Hysterese für die WW Bereitung eingestellt?
welche Einstellungen sind das Codierebene 1 Wasser und dann?
Hallo,
die 5 K sind ok.
Ja Codierebene 1, du hast doch schon die richtige Menüpunkt als Foto gepostet.