-Die frostgefährdeten wasserführenden Teile im Außengerät und die Rohrleitung dämmen bzw. zusätzlich dämmen.
-Leitungen mit leichter Steigung zum Außengerät verlegen, damit sich eine Schwerkraft Zirkulation vom Keller aus einstellen kann.
-Getrennte Wasser Absperr- und Ablass Möglichkeit des Außenteils im Keller/Haus
-Elektrische Begleitheizung für die frostgefährdeten wasserführenden Teile mit USV oder Batteriespeicher
-Einbau eines mechanischen Frostschutzventils im Außengerät, das automatisiert die ganze Anlage entleert.
Hallo,
vielen Dank für die Anregungen. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass man ein Zwischenheizkreis mit Kältemittel realisiert hat. Auch schon einmal gehört?
Gruß
-Die frostgefährdeten wasserführenden Teile im Außengerät und die Rohrleitung dämmen bzw. zusätzlich dämmen.
-Leitungen mit leichter Steigung zum Außengerät verlegen, damit sich eine Schwerkraft Zirkulation vom Keller aus einstellen kann.
-Getrennte Wasser Absperr- und Ablass Möglichkeit des Außenteils im Keller/Haus
-Elektrische Begleitheizung für die frostgefährdeten wasserführenden Teile mit USV oder Batteriespeicher
-Einbau eines mechanischen Frostschutzventils im Außengerät, das automatisiert die ganze Anlage entleert.
Hallo,
vielen Dank für die Anregungen. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass man ein Zwischenheizkreis mit Kältemittel realisiert hat. Auch schon einmal gehört?
Gruß
Hallo,
ja man könnte auch die ganze Heizung mit Frostschutzmittel füllen.
Oder eine zusätzlichen Wärmetauscher einbauen und den Zwischenheizkreis mit Frostschutz füllen.
Der zusätzlichen Wärmetauscher kostet die WP dann ca. 10% an Effizienz.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |