Zimmertemperatur niedrig

Guten Tag,

 

Nach paar sehr kalte Tagen habe ich bemerkt das unsere Vitocal 300 G WW 106 WP bei sehr tiefe Temperaturen nicht die gewünschte 21-22 Grad Zimmertemperatur bringt. Ich habe die Neigung bei die Heizkurve angepasst 0.5/8 leider ohne Erfolg. WP Lauft sehr oft, dabei wird immer der Speicher gefüllt.

 

Wir haben FBH, 16cm Fassadenisolation, Elektrozusatzheizung 3KW Austria Email SH-3.0, Kombispeicher 820L (http://www.tiba.ch/tl_files/Tiba/Produkte/Forstner/pws_820.pdf).

 

Einstellungen Speicher Normal, Heizkreis 2 Normal und am Morgen zwischen 5.00 und 7.00 Uhr Festwert, WW 50° max 55° mit Zusatzheizung Normal.

 

Haben Sie ein Tipp für mich wie kann ich die Temprratur im Zimmer erhöhen? Termostaten in betrefende Zimmer sind ganz offen. Heizkurve optimieren? Oder andere Zeiten einstellen?

 

Vielen Dank

Viktor

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Franky schrieb:

Das ist also diese hier : http://www.loebbeshop.de/viessmann/media/docs/vitocal-300-a-bedienungsanleitung.pdf

Ich denke mal, dass es ab Seite 39 für deine Belange interessant wird.



 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8
Ich würde einfach denken, dass die Heizzeit nicht ausreicht. Eine Fussbodenheizung ist sehr komfortabel, aber auch sehr träge. Soll heissen, bis sich die Wärme auf die Raumtemperatur auswirkt, dauert es sehr viel länger.
Das ist mir auch unerklärlich, die Heizzeiten sind extrem kurz., da wird immer nur den Speicher gefüllt auch wenn er immer noch genug warme Wasser hat. Soll ich die Festwert Zeiten verlängern? Danke.
Ich geh mal davon aus, dass die Wärmepumpe nur den Kombispeicher ,,befeuert,, und vom Kombispeicher dann ein Mischerkreis die Fussbodenheizung anfährt. Und da wäre die Frage, was in der Regelung für den Mischerkreis eingestellt ist ?
Oder stelle ich mir die Anlage vor meinem geistigen Auge gerade falsch vor ?

Hallo Franky, alles richtig vorgestellt, super. Wo finde ich die Mischkreis-Regelung? So ein Punkt habe ich in meine Steuerung nicht. Danke und Gruss.

Anlage Schema: http://www.viessmann.ch/content/dam/internet-ch/schemen_schweiz/hydraulik-schemen/WP/Wasser-Wasser-W...

Welche Regelung ist denn verbaut ?
Habe kein Model Nr. gefunden. Sieht aber so aus: http://www.heiz24.de/Media/Shop/heiz24de_viessmann_vitocal_cd_70.jpg

Danke und Gruss
Viktor

Das ist also diese hier : http://www.loebbeshop.de/viessmann/media/docs/vitocal-300-a-bedienungsanleitung.pdf

Ich denke mal, dass es ab Seite 39 für deine Belange interessant wird.


Franky schrieb:

Das ist also diese hier : http://www.loebbeshop.de/viessmann/media/docs/vitocal-300-a-bedienungsanleitung.pdf

Ich denke mal, dass es ab Seite 39 für deine Belange interessant wird.



 