Zirkulationspumpe Vitocal 300-g

Ich habe eine Vitocal 300-g (Bj 2013) mit Zirkulationspumpe im Einsatz.

Zwischen 5 und 7 Uhr soll die Zirkulationspumpe "Normal" laufen.

Das funktioniert aber nicht immer, tlw. steht die Zirkulationspumpe obwohl diese laut Zeitprogramm eigentlich laufen sollte.

Kann es sein, dass während der Warmwasserbereitung die Zirkulationspumpe abgeschaltet wird?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo sg219,

die Zirkulationspumpe wird außer Betrieb gehen, sobald die Wärmepumpe in die Warmwasserbereitung geht.
Somit wird sichergestellt, dass die Warmwasserschichtung im Speicher nicht durchmischt wird.


Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo sg219,

die Zirkulationspumpe wird außer Betrieb gehen, sobald die Wärmepumpe in die Warmwasserbereitung geht.
Somit wird sichergestellt, dass die Warmwasserschichtung im Speicher nicht durchmischt wird.


Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team