abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

starke Druckschwankungen Vitical 250-A AWO-E-AC 251.A16

Hallo,

die Wärmepumpe zeigt folgenden Anlagendruck.

Soll-Wert: 1,5 bar

Ist-Wert bei Heizbetrieb: 2,1 bar

Ist-Wert bei Warmwasserbereitung: 1,6 bar

Ist-Wert bei Heizkreis 2/ Abtauen: 1,2 bar

Sind diese Schwankungen normal?

 

4 ANTWORTEN 4

Solange der Druck nicht unter 1 oder über 3 Bar geht würde ich mir keine Sorgen machen. Bei meiner Inbetriebnahme der VC 252 A10 hat Viessmann protokolliert dass ein externes Ausdehnungsgefäß installiert werden sollte falls der Druck stark schwankt. Das interne Ausdehnungsgefäß mit 18 l ist nicht besonders groß.

Vielen Dank.

Bei mir ist ein zusätzliches 35 l-Ausdehnungsgefäß installiert. Der Vordruck beträgt 1,5 bar.

 

Ich würde meinen, der Vordruck ist zu hoch. Wie ist der Höhenunterschied WP zum höchsten HK ? Wenn weniger als 10m, sollte der Vordruck mindestens 0,8 bar betragen.Aber nicht höher. Der Fülldruck sollte dann 0,5 bar darüber liegen. Damit ist dann sichergestellt, dass sich genügend Ausgleichswasser im MAG befindet.

Vielen Dank für den Hinweis. Die Anlage ist erst im Dezember installiert worden und ich werde die Installationsfirma kontaktieren.

Top-Lösungsautoren