Hallo,
für mein Neubau EFH ist eine Vitocal 222-S vorgesehen. Der Architekt des Bauträgers hat mich darauf hingewiesen das die beiden Geräte nur 7-8 Meter voneinander entfernt augestellt werden dürften. Ansonsten wäre eine Veränderung der Hydraulik erforderlich und auch sonstige Nachteile die zu mehrkosten führen würden damit verbunden.
Ich würde gerne einen Abstand von 11-13 Metern einnehmen.
Meine konkrete Frage:
Wie weit kann man die Geräte auseinander Stellen, ab welcher Entfernung enstehen welche Nachteile?
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo AMüller,
bei Leitungslängen zwischen 3 und 12 Metern ist kein zusätzliches Befüllen mit Kältemittel notwendig. Je nach Anlagenausführung darf die maximale Entfernung 20 m oder 30 m betragen. Gegebenenfalls müssen die Kältemittelleitungen und die elektrischen Verbindungsleitungen verlängert werden. Das ist natürlich mit entsprechenden Mehrkosten verbunden.
Beste Grüße °jo
Hallo AMüller,
bei Leitungslängen zwischen 3 und 12 Metern ist kein zusätzliches Befüllen mit Kältemittel notwendig. Je nach Anlagenausführung darf die maximale Entfernung 20 m oder 30 m betragen. Gegebenenfalls müssen die Kältemittelleitungen und die elektrischen Verbindungsleitungen verlängert werden. Das ist natürlich mit entsprechenden Mehrkosten verbunden.
Beste Grüße °jo
Hallo AMüller,
bei Leitungslängen zwischen 3 und 12 Metern ist kein zusätzliches Befüllen mit Kältemittel notwendig. Je nach Anlagenausführung darf die maximale Entfernung 20 m oder 30 m betragen. Gegebenenfalls müssen die Kältemittelleitungen und die elektrischen Verbindungsleitungen verlängert werden. Das ist natürlich mit entsprechenden Mehrkosten verbunden.
Beste Grüße °jo
Hallo AMüller,
bei Leitungslängen zwischen 3 und 12 Metern ist kein zusätzliches Befüllen mit Kältemittel notwendig. Je nach Anlagenausführung darf die maximale Entfernung 20 m oder 30 m betragen. Gegebenenfalls müssen die Kältemittelleitungen und die elektrischen Verbindungsleitungen verlängert werden. Das ist natürlich mit entsprechenden Mehrkosten verbunden.