Ich benötige den genauen maximalen Stromverbrauch (wärmepumpe und Heizleistung des Heizstabes) für die bei mir geplante vitocal 252- awot-e-ac 251.a13 400 für den Elektriker.
wir finden diese Angabe nirgends in den Darenblättern, da eventuell neu. Hausanschluss auf 40KW hochgestellt werden muss.
Vielen Dank für die Hilfe
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Inneneinheit soll im Dezember und die Außeneinheit im Juni nächsten Jahres kommen.
Die maximale elektrische Leistungsaufnahme der Außeneinheit liegt bei 5,4kW.
Viele Grüße
Flo
Hallo Philipp1984,
der Durchlauferhitzer hat insgesamt 8kW. Die Absicherung für diesen sollte mit 3x 16A erfolgen.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank , und zusammen mit der Wärmepumpe wäre es folglich + 3,75 kw = 11,75 KW maximal, oder liege ich da falsch?
dürfte ich fragen, ob Sie mir zudem einen Lieferzeitpunkt nennen können? Bestellt habe ich im August 22 über die Firma San-Haustechnik in Rastede
vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Die Inneneinheit soll im Dezember und die Außeneinheit im Juni nächsten Jahres kommen.
Die maximale elektrische Leistungsaufnahme der Außeneinheit liegt bei 5,4kW.
Viele Grüße
Flo