Hallo,

wir besitzen eine Vitocal 222-s mit Lüftungsanlage Vitovent 300-F.

Welche Möglichkeiten gibt es, um im Sommer das Haus zu kühlen, abgesehen von der "Kühlung mit kalter Nachtluft"?

Wie ich gelesen habe ist es u.U. möglich mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung zu kühlen.
1. Kann man damit einen Neubau wirklich effektiv kühlen?2. Kann das unsere Anlage oder benötigen wir noch Zubehör,...?
3. Wie sieht es mit Kondenwasserbildung am Fußboden, am Estrich und im Bereich der "Heizschleifen" im Estrich aus?
4. Was ist zu beachten und welche weiteren Infos können Sie mir geben?

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Sascha Roth

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Effektiv kühlen kann man das nicht nennen. Die Raumluft selbst bekommst damit sowieso nicht runter.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Effektiv kühlen kann man das nicht nennen. Die Raumluft selbst bekommst damit sowieso nicht runter.

Hallo

via Fußbodenheizung zu kühlen kannst du vergessen.
Dieser Versuch macht nur einen unbehaglich kalten Boden.
Einen spürbaren Einfluss auf die Raumtemperatur (und somit Behaglichkeit ) hat das nicht.

Wenn dann bräuchtest du Kühldecken oder Betonkerntemperierung.