Hallo,habe an meiner Vitodens 300 WB3 (7404590....) den Fehlercode A1. Um was für einen Fehler

Hallo,

habe an meiner Vitodens 300 WB3 (7404590....) den Fehlercode A1. Um was für einen Fehler handelt es sich da genau? Vor ein paar Tagen war die Abgasuntersuchung! Könnte das damit etwas zu tun haben?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo FicherV,

A1 ist ein KM-Bus Fehler. Mit der Abgasuntersuchung hat dies nichts zu tun. Sind irgendwelche Erweiterungen wie z.B. eine Mischererweiterung angeschlossen? Oder hat der Fachbetrieb vielleicht irgendwas abgeklemmt?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

11 ANTWORTEN 11
Du hast die falsche Kesselnummer gepostet.
Hallo FicherV,

A1 ist ein KM-Bus Fehler. Mit der Abgasuntersuchung hat dies nichts zu tun. Sind irgendwelche Erweiterungen wie z.B. eine Mischererweiterung angeschlossen? Oder hat der Fachbetrieb vielleicht irgendwas abgeklemmt?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Oh! Wo steht dann die richtige?
Auf dem Typenschild wo auch die Heizleistung ist. Oben neben dem Abgasrohranschluss müsste das Typenschild sein.
Ja, Mischererweiterung ist angeschlossen. Leitungen (145) von diesem zum Brennersteuergerät haben Durchgang = OK. Spannung am Steckplatz Mischererweiterung pendelt zwischen ca. 24-27V.
Auf der Platine der Mischererweiterung blinkt auch eine grüne LED bei "On" und beim Einschalten dieser sind Betriebsgeräusche zu hören. Gibt es noch weitere Bus-Teilnehmer?
Vitodens 300, 8-24 kW CE-0085 AQ 0445

Regelung für witterungsgeführten Betrieb
Vitodens 300
Erdgas,24 kW
Hersteller-Nr. 7404590.........

Die Herstellernummer ist weiterhin unbekannt.
Da muss noch eine andere stehen.
So! Aber jetzt: Hersteller-Nr. 71484452......
Na also gefunden.


A1 heißt so viel KM Bus fehlerhaft oder Heizkessel kühlt aus.
Ist die rote Störlampe aus bei Störung?

Am besten mal die VR20 Leiterplatte im stromloser Zustand rausziehen und wieder montieren.
Wenn A1 immer wieder kommt mal die VR20 Platine ersetzen. Wenn A1 immer noch kommt die LGM 29 tauschen (Hauptplatine )
Störlampe ist aus! Kessel-Ist-Temp. wird im Display auch nicht angezeigt. Beim betätigen der zwei Wippschalter unter dem Einschaltknopf passiert auch nix. VR20 und LGM29 mehrmals aus- und wieder eingebaut --> keine Besserung!
Die beiden Platinen sind ja nicht gerade Schnäppchen!!! 😮
Ja Schnäppchen ist das nicht. Trotzdem tauschen.