abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hydraulischer Abgleich

Liebe Community, "Ihr" habt mir bereits hinsichtlich der energiesparenden Einstellungen geholfen. Nun taucht in manchen Publikationen immer wieder auf "Energiespar-Tipp 3: 

Heizungen hydraulisch abgleichen auf, denn um effizient zu sein, muss die Heizung hydraulisch abgeglichen sein. Das lässt sich mit einem smarten Thermostat tatsächlich deutlich vereinfachen. Ohne Abgleich fließt durch jeden Heizkörper eine unterschiedliche Menge Wasser, je nachdem wie weit er von der Heizanlage entfernt steht. „Eine nicht abgeglichene Heizung lässt sich also daran erkennen, dass verschiedene Heizkörper trotz gleicher Thermostateinstellung unterschiedlich warm werden“,

 

Wir haben keine Heizkörper, sondern durchgängig Fußbodenheizung. Die Heizungsanlage ist ist 4 Jahre "alt", muss denn "sowas" jährlich im Rahmen einer Wartung geschehen?

Beste Grüße 

Krabbenfischer

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Moin Krabbenfischer!

Wie war der Fang heute?! 😁

 

>> „Eine nicht abgeglichene Heizung lässt sich also daran erkennen, dass verschiedene Heizkörper trotz gleicher Thermostateinstellung unterschiedlich warm werden“

Das ist natürlich Blödsinn. Ein Thermostatventil sorgt (so es richtig funktioniert) dafür, dass der Heizkörper genau so warm wird, dass sich die am Thermostatkopf eingestellte Raumtemperatur einstellt.

 

Richtig(er) müsste es heissen „Eine nicht abgeglichene Heizung lässt sich also daran erkennen, dass verschiedene Heizkörper bei voll aufgedrehten Ventilen unterschiedlich warm werden“ Genaugenommen werden die Heizkörper auch nach einem hydraulischen Abgleich bei unterschiedlichen Verhältnissen von Heizkörpernennleistung zu Heizlast bei voll aufgedrehtem Ventil auch unterschiedlich warm.

 

Bei einer Fussbodenheizung sollte schon auch ein Abgleich erfolgen, aber der muss nur ein mal gemacht werden und funktioniert dann so lange, bis an den hydraulischen Verhältnissen der Anlage oder an den Heizlasten etwas verändert wird, also gewöhnlich auf immer oder bis Dämmassnahmen oder Umbaumassnahmen oder so erfolgen 🙂

 

beste Grüsse!

Phil

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Moin Krabbenfischer!

Wie war der Fang heute?! 😁

 

>> „Eine nicht abgeglichene Heizung lässt sich also daran erkennen, dass verschiedene Heizkörper trotz gleicher Thermostateinstellung unterschiedlich warm werden“

Das ist natürlich Blödsinn. Ein Thermostatventil sorgt (so es richtig funktioniert) dafür, dass der Heizkörper genau so warm wird, dass sich die am Thermostatkopf eingestellte Raumtemperatur einstellt.

 

Richtig(er) müsste es heissen „Eine nicht abgeglichene Heizung lässt sich also daran erkennen, dass verschiedene Heizkörper bei voll aufgedrehten Ventilen unterschiedlich warm werden“ Genaugenommen werden die Heizkörper auch nach einem hydraulischen Abgleich bei unterschiedlichen Verhältnissen von Heizkörpernennleistung zu Heizlast bei voll aufgedrehtem Ventil auch unterschiedlich warm.

 

Bei einer Fussbodenheizung sollte schon auch ein Abgleich erfolgen, aber der muss nur ein mal gemacht werden und funktioniert dann so lange, bis an den hydraulischen Verhältnissen der Anlage oder an den Heizlasten etwas verändert wird, also gewöhnlich auf immer oder bis Dämmassnahmen oder Umbaumassnahmen oder so erfolgen 🙂

 

beste Grüsse!

Phil

Top-Lösungsautoren