abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann VIRS25/6-3 Umwälzpumpe gegen Hocheffizienzpumpe austauschen

Guten Tag,

ich habe eine Viessmann VIRS25/6-3 Umwälzpumpe und möchte die tauschen mit einer Hocheffizienzpumpe von Wilo.

Welche Wilo Hocheffizienzpumpe würde passen? Muss ich da den Flansch auch austauschen?

 

Gruß Maestro

3 ANTWORTEN 3

Hallo Maestro,

an welchem Gerät oder Pumpenstation ist denn die Pumpe angeschlossen? Bitte mal Typenbezeichnung oder Herstellnummer nennen. Vermutlich eine Vitodens 300 oder Eurola.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Mein Gerät ist Rexola-triferral 15 (RTF15).

Gruß Maestro

Zum Beispiel eine Stratos PICO plus 25/1-6 oder die Yonos PICO plus 25/1-6

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren