Vitodens 200 Störung F E

Nach Auftreten der o. g. Störung wurde duch  eine Heiungsbaufirma der Feuerungsautomat LGM 29.55A6201 ausgetauscht (7.1.2011).  Zunächst war alles schön, dann trat der Fehler sporadisch auf, konnte aber durch Entriegeln der Brenersteurung für längere Zeiträume beseitigt werden.

Nach der letzten Wartung 16.10.2015 trat der Fehler dann regelmäßig auf, getauscht wurde bei der Wartung die Bedieneinheit 7450155 und der Kabelbaum für die Druckdose.

Die Heiungsbaufirma hielt Rücksprache mit Viessmann, daraufhin wurde die Zündung auf 230 Volt umgestellt (Adapter Zündbaustein 230V Nr. 7822467).

Ergebnis, die Störung trat immer noch auf.

Die Heiungsbaufirma hielt wieder Rücksprache mit Viessmann, als Lösung wurde der Austausch der Leiterplatte EG29 Nr. 7522554 empfohlen. 

Wir mittlerweile leicht genervt (hohe Kosten, keine Lösung) haben im Internet recherchiert und keine Leiterplatte mit diesem Namen gefunden, daraufhin haben wir die LGM 29.55A6201 bestellt und selbst eingebaut.

Ergebnis, die Störung trat wieder auf.

Jetzt sind wir ratlos, wieder den Heizungsbauer anrufen, ohne ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten, die Regelung VR 20 austauschen....

Können sie bei diesem Problem weiterhelfen? 

Mit freundliche Grüßen 

C. Abel

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Abel,

um die Störung zu beheben muss man "Schritt für Schritt" vorgehen, da mehrere Ursachen in Frage kommen.

Erst mal sollten, wie von @Franky beschrieben, die Elektroden geprüft und eine Abgasrezirkulation (Abgassystem auf Dichtheit prüfen) ausgeschlossen werden. Testweise die Anlage mal mit offener Revisionsklappe laufen lassen.

Die VR20 steht mit diesem Fehler erst mal in keinem Zusammenhang. Beim Einbau der LGM muss darauf geachtet werden, dass die Dip-Schalter auf der neuen Platine passend zu deinem Vitodens eingestellt werden und dass diese die Bestellnummer 7822554 hat!

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Eine Abgasrezirkulation kannst du ausschliessen ? Oder anders gefragt: Wie sehen die Abgaswerte aus ?

 

Und noch etwas: Wurden mit Austausch der Platine bzw, des Zündbausteins die Elektroden getauscht ?

Hallo Abel,

um die Störung zu beheben muss man "Schritt für Schritt" vorgehen, da mehrere Ursachen in Frage kommen.

Erst mal sollten, wie von @Franky beschrieben, die Elektroden geprüft und eine Abgasrezirkulation (Abgassystem auf Dichtheit prüfen) ausgeschlossen werden. Testweise die Anlage mal mit offener Revisionsklappe laufen lassen.

Die VR20 steht mit diesem Fehler erst mal in keinem Zusammenhang. Beim Einbau der LGM muss darauf geachtet werden, dass die Dip-Schalter auf der neuen Platine passend zu deinem Vitodens eingestellt werden und dass diese die Bestellnummer 7822554 hat!

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Die Elektroden wurden nicht getauscht, zumindest wurde das auf der Rechnung nicht ausgewiesen.

Der Schornsteinfeger war kurz vor der Wartung im Oktober 2015 da und die Werte waren o. k..

Nach der Wartung und den folgenden Repararturen weiß ich nicht, ob die Abgaswerte geprüft wurden, ich werde zu Hause in den Unterlagen nachsehen.
Die Dip-Schalter wurden wie bei der alten Platine eingestellt, davon ausgehend, dass diese Einstellung die Richtige ist.
Wir bzw. der Heizungafirma, werden uns dann wohl mit den Elektroden und dem Abgassystem beschäftigen.