Vitopend 200 W (WH28) zündet nicht. Fehler 04Mit Feuerzeug geht es wunderbar.

Das ganze hat angefangen damit das ich gebeten wurde mal nach dem Gerät zu schauen.

Fehler war schnell gefunden....Gebläse voll Wasser gelaufen. Wasser lief aus dem Gerät.

Also eben Gebläse raus, ausgekippt und wieder rein. Da alles naß eben mit Feuerzeug angemacht.

Habe mir so gedacht das wenn alles trocken geheizt ist ......alles gut. Flammenbild war grausig.

Also wieder dahin. Zündfunken mickerig. Also mit Feuerzeug an. Schornsteinfegermodus.

Geht aus wieder von alleine an --- alles gut. Dachte ich.

Nächsten Tag wieder hin. Düsenblock gereinigt. Brenner gereinigt. Flammenbild wesentlich besser.

Anschlußdruck überprüft. Startmenge/Volllast gemessen. Alles gut.

Zündelektrode erneuert. Trafo neu. läuft

Nächster Tag wieder aus.

Nuh weiß ich nichts mehr.

Eingebaut in Mobilheim also Flüssiggas. Steht schon eine Weile leer.

1117 Betriebsstunden - also nix gelaufen.

Wer kann mit einen Tip geben ?????

Startmenge fängt auch ganz langsam mit 3mbar an

 

5 ANTWORTEN 5

Die Wahnsinnigen sterben nicht aus......;-)

Du hängst nicht besonders an deinem Leben?Lachender Smiley

Der Flüssiggastank steht wo?

Durchmesser der Flüssiggasleitung?

Raumtemperatur im Aufstellraum?

 

Woher stammte das Wasser?

 

 

 

Normal ist doch langweilig. Ich denke nach 44 Jahren Gaswasserscheiße bekomm ich schon ein bisken gebacken.
(ich hab immerhin Kunden die nach 30 Jahren immer noch anrufen......)
Stimmt - nach dem ersten Herzinfarkt bin ich etwas lässig.
Tank steht weit weg. (sind zwei - wechselweise zu nutzen)
15mm (wie die meisten auf dem Platz)
Temperatur wechselweise zwischen sch...kalt und mollich warm

Ach ja - vergessen: Wasser kommt aus der Leitung. (Mobilheime haben sogar richtige Badezimmer und Kanalanschluß)

Ich meinte wo das Wasser aus dem Gebläse her kam?

Hast du die Gasleitung mal gründlich gespült?
Flüssiggas entmischt sich im Lauf der Zeit. Bei Kälte sogar noch leichter und bei der zu großen Gasleitung nochmal leichter.

Wasser kam von oben.... durch die abgasführung
Warum laufen dann dann die junkers, vaillant brötje, sieger undsoweiter ..die leitung ist nicht zu gross. Bei 18 kw sind es schon 1,56 kg pro stunde plus gaskochmulde bin ich schon über 2 kg pro stunde