zu meinem Beitrag vom 21.10.15

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

die Hersteller-Nr. meiner Vitodens ist 7509353544150102

Die Umwälzpumpe schaltet generell nicht aus.Die  Aussentemperatur lag bei 8grad.

Die Codierung ist b0:0

 

mit freundlichen Grüssen

 

Manfred Bezruczka

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Manfred,

diese Nummer ist leider nicht die Passende. Schau mal oben auf der Haube der Anlage. Dort ist das Typenschild mit der Nummer.

Hast du mal geprüft, ob die Pumpe im Aktorentest noch wegschaltet? Evtl, hängt ja auch das Relais.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Einstellung b0:0 heisst, die Anlage läuft rein witterungsgeführt und die Vitotrol dient nur als Fernbedienung. Ist das so gewünscht? Geht es um Heizkörper oder eine FBH? Ist nur ein Heizkreis vorhanden oder mehrere?

 

Die Thermostatventile müssen im Raum mit der Vitotrol nur ganz offen sein, wenn MIT Raumeinfluss geheizt wird, sonst sollen sie auf der gewünschten Raumtemperatur eingestellt sein, damit sie bei Fremdwärme zuregeln können.

 

Der Betrieb mit offenen Thermostatventilen war jedoch für eine wichtige Erkenntnis nützlich:

Wenn es zu warm wird (und dies nicht an Fremdwärme liegt wie z.B. Sonneneinstrahlung), dann ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt.Unabhängig davon, ob mit oder ohne Raumeinfluss geheizt werden soll, bitte zuerst die Heizkennlinie richtig einstellen, d.h. so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig, damit es überall warm genug wird. Im Winter bei tiefen Aussentemperaturen nochmals genauer testen/einstellen (OHNE Raumeinfluss, aber mit geöffneten Thermostatventilen).

 

Die Pumpe wird bei Witterungsführung in Abhängigkeit der Soll-Raumtemperatur und Aussentemperatur abgestellt (siehe Adresse A5); dafür ist es aktuell jedoch zu kühl, deshalb läuft sie während der eingestellten Heizzeiten immer.

Bei vorhandener Vitotrol kann man sie auch in Abhängigkeit der Ist-Raumtemperatur abschalten, siehe Adresse b5.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Manfred,

diese Nummer ist leider nicht die Passende. Schau mal oben auf der Haube der Anlage. Dort ist das Typenschild mit der Nummer.

Hast du mal geprüft, ob die Pumpe im Aktorentest noch wegschaltet? Evtl, hängt ja auch das Relais.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Einstellung b0:0 heisst, die Anlage läuft rein witterungsgeführt und die Vitotrol dient nur als Fernbedienung. Ist das so gewünscht? Geht es um Heizkörper oder eine FBH? Ist nur ein Heizkreis vorhanden oder mehrere?

 

Die Thermostatventile müssen im Raum mit der Vitotrol nur ganz offen sein, wenn MIT Raumeinfluss geheizt wird, sonst sollen sie auf der gewünschten Raumtemperatur eingestellt sein, damit sie bei Fremdwärme zuregeln können.

 

Der Betrieb mit offenen Thermostatventilen war jedoch für eine wichtige Erkenntnis nützlich:

Wenn es zu warm wird (und dies nicht an Fremdwärme liegt wie z.B. Sonneneinstrahlung), dann ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt.Unabhängig davon, ob mit oder ohne Raumeinfluss geheizt werden soll, bitte zuerst die Heizkennlinie richtig einstellen, d.h. so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig, damit es überall warm genug wird. Im Winter bei tiefen Aussentemperaturen nochmals genauer testen/einstellen (OHNE Raumeinfluss, aber mit geöffneten Thermostatventilen).

 

Die Pumpe wird bei Witterungsführung in Abhängigkeit der Soll-Raumtemperatur und Aussentemperatur abgestellt (siehe Adresse A5); dafür ist es aktuell jedoch zu kühl, deshalb läuft sie während der eingestellten Heizzeiten immer.

Bei vorhandener Vitotrol kann man sie auch in Abhängigkeit der Ist-Raumtemperatur abschalten, siehe Adresse b5.

Hallo Achat danke für deinen Tip.
habe Adresse b5 geändert und es funktioniert einwandfrei.
Danke auch an das Viessman Team für die schnellen Antworten