Servus,

Seit 2 Wochen zeigt die Vitovalor Fehler F.303 C2F0 an.

Habe von Viessmann einen ServiceTermin erst in 6 Wochen bekommen. Bis dahin keine Stromproduktion?

Was ist da genau kaputt?

Kann bis dahin noch mehr kaputtgehen?

Gruß

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo AK2

laut der Service + Montageanleitung:

F.303/C2F0 Keine Stromerzeugung Fehler Stackspannung 1
(Brennstoffzelle)
■ Gasarteinstellungen am Brennstoffzellenmodul
prüfen: Siehe
Kapitel „Gasart am Brennstoffzellenmodul
umstellen“.
■ Gasruhedruck und Gasfließdruck
prüfen.
■ Systemtrennungskreis prüfen, ob
Luft eingedrungen ist.
– Druck des Systemtrennungskreis
prüfen.
– Umwälzpumpe für Systemkreis
über Aktorentest einschalten
und auf Luftgeräusche prüfen.
– Vordruck Membran-Druckausdehnungsgefäß
Systemtrennungskreis
prüfen, ggf. befüllen
und entlüften: Siehe Kapitel
„Membran-Druckausdehnungsgefäß
und Druck im Systemtrennungskreis
prüfen“.
■ Luft-Abgas-System prüfen auf:
– Abgasrezirkulation
– Undichtheit
■ Zuluftweg prüfen auf:
– Abgasansaugung durch nicht
eingehaltene Kaminabstände,
z. B. durch Wärmeerzeugung
für feste Brennstoffe
– Ausgasung/Verunreinigungen
im Zuluftsystem (z. B. Silikone,
Öle, Lacke, Reinigungsmittel,
Ablagerungen etc.)
■ Raumluftbedingungen prüfen:
– Auffällige Benzin-, Heizöl-,
Lack-, Chemikalien- oder Kanalgerüche
beseitigen.
– Abflüsse bzw. Siphon prüfen.
Falls weiterhin Fehler auftreten,
den Technischen Dienst von
Viessmann kontaktieren.
Hinweis
Störungsmeldung kann nur am
Bedienteil des Brennstoffzellenmoduls
zurückgesetzt werden.
Störungsbehebung
Störungsmeldungen am Bedienteil… (Fortsetzung)
5836406

 

also es kann vieles sein. den Service Termin abwarten.

gruss gerd

Hallo

 

Ich habe das gleiche Problem nun schon seit 3 Monaten. Da sind 6 Wochen doch schön. Ich hatte erst heute wieder einen Termin und extra Urlaub dafür genommen. Das Ende vom Lied ist das keiner gekommen ist. Ich bin mal gespannt ob ich je einen Cent von Viessmann bekomme für die 3 Monate. 

Ist Dein Problem mittlerweile gelöst worden, wenn ja wie? Meines ist nach einem Jahr! immer noch nicht behoben wg. angeblich nicht verfügbarer Ersatzteile.

 

Hallo,

Nein die Anlage steht jetzt seit 14 Monaten. Aber ich habe einen Termin bekommen am 4.12. . Da es ja noch Zeit ist  bis da hin warte ich noch mal ab mit zu viel Freude.

Top-Lösungsautoren