Abdeckblech für Vitodens 200-W B2KF-19

Hallo,

wir haben eine die Vitodens 200-W B2KF -19 im Badezimmer über der Badewanne montiert bekommen.

Sie ist unten offen. Gibt es dafür kein Schutzblech wegen des Spritzwassers ?

Danke Ellen

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Ellen,

nachfolgend habe ich dir einmal einen Auszug aus unserer Planungsanleitung zu diesem angehängt.

Betrieb Vitodens im Nassbereich.PNG

 

Der Spritzwasserschutz, von dem hier geschrieben wird, ist für den Abgasanschluss oben auf dem Gerät.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Nein, sowas gibts nicht. Mich wundert eh, dass dein Elektriker hier nix gesagt hat. Im Bereich der Badewanne zieht unser Eli kein Kabel .

Hallo Franki,
vielen Dank. Es sollte ursprünglich sogar ein Kabel über der ganzen Badewanne gezogen werden, um einen Aussenfühler anzubringen. Wir haben aber auf Raumthermostat entschieden.
Hatte gelesen, dass esfür Thermen Abdeckbleche für die Unterseite gibt, als Spritzschutz, da da ja alles offen ist.

Hallo Ellen,

nachfolgend habe ich dir einmal einen Auszug aus unserer Planungsanleitung zu diesem angehängt.

Betrieb Vitodens im Nassbereich.PNG

 

Der Spritzwasserschutz, von dem hier geschrieben wird, ist für den Abgasanschluss oben auf dem Gerät.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

vielen dank für Deine ausführliche Information und die sehr informative Skizze.
Du hast mir sehr gut weitergeholfen.
Liebe Grüße
Ellen