Abhängigkeit Betriebsstromverbrauch vom Gasverbrauch der Heizung

Ich besitze eine Vitronic 150 Gasheizung (Vitogas 100, Typ GS1, 11 bis 60 kw); nur Heizbetrieb (ohne Warmwasserversorgung) 
Frage: Wie hoch kann der Stromverbrauch (in kWh) sein, bei einem jährlichen Gasverbrauch von 20.069 kWh (bzw. 1846 Kubikmeter Gas)?

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

da besteht so gut wie kein Zusammenhang.

Die Regelung hat einen Grundverbrauch von 5-10W

Die Pumpen ca 4000h/a * Leistung der Pumpe

Einzig Laufzeit  des Brenner korreliert mit dem Gasverbrauch. das macht aber eher einen kleine Teil aus.

 

Du brauchst einen Zwischenzähler für die Heizung.!

Danke für die Nachricht.

Aber ich habe einen Zwischenzähler und dies ist das Problem. Ein neuer Zähler wurde gesetzt und dieser zeigt einen sehr niedrigen Verbrauch an (ca 55 kWh für die vergangene Heizperiode - 1 Jahr)
Vielleicht gibt es doch einen Vergleichswert der mir weiter hilft.
Vielen Dank

 55 kWh ist eher unrealistisch

 

minimale  Schätzung

Regelung 8.760h*5W = 44 kWh

Pumpe 4000h*50W = 200kWh

Brenner 1000h*100W = 100kWh

 

Vermutlich gibt es auch noch eine WW Zirkulationspumpe...

 

 

VG 