Anlage verliert Druck

Meine Anlage verliert ständig Druck, und ich muss mindestens einmal die Woche Wasser nachfüllen,

2 ANTWORTEN 2

Moin!

 

Wie immer in solchen Fällen gilt es als erstes das Ausgleichgefäß (MAG) zu kontrollieren. Als ersten Schritt drankolpfen - klingt es hohl, ist es wahrscheinlich ok, klingt es dumpf und voll Wasser, ist höchstwahrscheinlich die Membran kaputt und es muss ausgetauscht werden. Die Dinger halten gewöhnlich maximal 10 Jahre...

 

Ansonsten: Lecksuche 😉

 

Grüsse!

Phil

Und mit 10 Jahren hast schon ein sehr Gutes. Erfahrungsgemäss halten die durchschnittlich 7-8 Jahre.

 Man kann auch mal kurz den kleinen Ventilstift eindrücken. Kommt Luft, kann man es sicher nochmal auffüllen(Vordruck ergänzen), kommt Wasser, ist es hinüber.