Anschluss der Umwälzpumpe für den Fußbodenheizkreislauf an den Viessmann Vitodens 300-W Typ B3HB

Auf welchem Stecker und mit welchem eventuell notwendigen Zubehör kann die Umwälzpumpe für unseren Fußbodenheizkreislauf an den Viessmann Vitodens 300-W Typ B3HB angeschlossen werden, so dass die Umwälzpumpe beispielsweise im Sommer bei "Nur Warmwasser"-Betrieb durch den Vitodens-Kessel automatisch ausgeschaltet wird? Die Umwälzpumpe befindet sich hinter einer hydraulischen Weiche und einem Dreiwegemischer, der mit einem Mischer-Motor gesteuert wird (Der Anschluss dieses Mischer-Motors an den Vitodens-Kessel habe ich als separate Frage in dieser Community gestellt. Dieser Anschluss ist nämlich auch noch nicht realisiert.).

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo FertigDenHaag,

wenn die Pumpe hinter dem Mischer sitzt, kann diese auch direkt am Mischer über den Stecker 20 angeschlossen werden. Der Mischer selbst wird über den Stecker 40 (230V) und dem Stecker 145 (Bussystem) am Vitodens angeschlossen. Dein Fachbetrieb sollte dies anhand der Montageanleitung anschließen können.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo FertigDenHaag,

wenn die Pumpe hinter dem Mischer sitzt, kann diese auch direkt am Mischer über den Stecker 20 angeschlossen werden. Der Mischer selbst wird über den Stecker 40 (230V) und dem Stecker 145 (Bussystem) am Vitodens angeschlossen. Dein Fachbetrieb sollte dies anhand der Montageanleitung anschließen können.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team