Anzeige Manometer

Bei meinem Vitodens 200-W B2HB 26KW BJ 2020 wird in der App das Manometer leider nicht angezeigt, gibt es die Möglichkeit es zu aktivieren. (siehe Bild Ohne-Druck)

 

Bei meinem Vitodens 200-W B2HF 19KW BJ 2021 wird in der App das Manometer angezeigt (siehe Bild Mit Druck) liegt das evtl. an der Firmware?

 

Dank Euch

Mit-Druck.PNG
Ohne-Druck.PNG
3 ANTWORTEN 3

ich meine, die B2HB hat ein 'mechanisches' Manometer (mit Zeiger dran und so), da gibt es kein elektronisches Signal...

 

beste Grüsse!

Phil

Hallo qcasa,

da der B2HB den Anlagendruck digital nicht erfasst, kann dieser in der App leider auch nicht dargestellt werden.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team