abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Druckverlust in der Heizung Vitodens 333 aus dem Jahr 2010.

Ich habe die o.a. Heizungsanlage  mit Warmwasserspeicher. Bisher immer gut gelaufen. Jetzt aber ein Fehler, der auch vom Fachmann nicht gelöst werden konnte. Es kommt laufend zum Druckverlust.

Vor 14 Tagen Wasser auf 1,8 bar aufgefüllt. Heute am 10.01. steht die Anzeige wieder auf 1,1bar.

 

Immer wird als Ursache vom Fachmann das Sicherheitsventil festgestellt. Es folgt dann ein Austausch und das ganze geht von Vorne los. Ausdehungsgefäß wurde auch schon getauscht.

 

Habe auch festgestellt, dass beim Umschalten von Warmwasser zum Heizungsbetrieb ein Knallgeräusch durch die Anlage geht. Hat das damit was zutun?

 

Ist der Fehler vielleicht bekannt? Könnte der Werkskundendienst hier helfen?

 

Gruß aus Eutin

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo WvH,

um Undichtigkeiten zu ermitteln, bietet es sich immer an, das betroffene System mit einer Abdrückpumpe abzurücken. Eine Undichtigkeit kann nur vor Ort an der Anlage ermittelt werden. Wenn das Wasser immer über das Sicherheitsventil abgelassen wird, sollte mal geprüft werden, warum der Druck in der Anlage immer wieder steigt. Der Vordruck und die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes spielen dabei eine entscheidende Rolle

Die Ursache für das Knallen des Gerätes sollte ebenfalls vor Ort geprüft werden. Unter Umständen stehen diese beiden Vorkommnisse in Zusammenhang.

Gerne kann dir und deinem Heizungsfachbetrieb auch ein Servicetechniker vor Ort behilflich sein. Dazu benötigen wir jedoch eine Kundendienstanforderung von deinem Fachbetrieb.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Schau dir mal , wenn der Brenner aus ist, den Kondensatablauf an. Dort darf nach ca. 10 min kaum noch Wasser austreten.
Ich befürchte hier fast einen Riss im Wärmetauscher. Auch die Bolzen, an welchen der Brenner befestigt ist, sollten mal untersucht werden. Die Punktverschweissung kann bei stärkerer Beanspruchung reissen.
Hallo WvH,

um Undichtigkeiten zu ermitteln, bietet es sich immer an, das betroffene System mit einer Abdrückpumpe abzurücken. Eine Undichtigkeit kann nur vor Ort an der Anlage ermittelt werden. Wenn das Wasser immer über das Sicherheitsventil abgelassen wird, sollte mal geprüft werden, warum der Druck in der Anlage immer wieder steigt. Der Vordruck und die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes spielen dabei eine entscheidende Rolle

Die Ursache für das Knallen des Gerätes sollte ebenfalls vor Ort geprüft werden. Unter Umständen stehen diese beiden Vorkommnisse in Zusammenhang.

Gerne kann dir und deinem Heizungsfachbetrieb auch ein Servicetechniker vor Ort behilflich sein. Dazu benötigen wir jedoch eine Kundendienstanforderung von deinem Fachbetrieb.

Beste Grüße °be

doerf00a

habe das gleiche Problem. Wie ist denn der Stand bei Dir.

 

Hallo Zusammen,
das Problem wurde bei mir gelöst, nachdem der Kundendienst von Viessmann vor Ort war. Hierbei wurde festgestellt, das ein defekter Umschalter zwischen Warmwasserbetrieb und Heizungsbetrieb der Auslöser war. Daher kam auch der "Knall". Dabei hat der Umschalter jedesmal das Überdruckventil ausgelöst, das anschließend defekt war und ausgetauscht werden mußte. Jetzt läuft alles wieder richtig gut.
Hallo WvH
Kannst Du den Umschalter näher bezeichnen. Artikelnummer oder ähnlich.
Beste Grüße
doerf00a
Top-Lösungsautoren