Guten Tag,
Vitodens 222 F wird im Prospekt als " Schranklösung" dargestellt.
D.h., es ist kein seitlicher Service Bereich vonnöten. In der Einbauanleitung
sind auch keine "Freimaße" ersichtlich.
Mit der Bitte um konkrete Maße/Vorschläge wie das Gerät dauerhaft eingehaust
werden kann, unter der Berücksichtigung Zugänglichkeit während/bei Service-Reparatur.
mfg
gafis
Hallo gafis,
hier die Mindestabstände:
Freiraum für Wartungsarbeiten und Betätigung Netzschalter:
■ Vor dem Heizkessel 700 mm
■ Links oder rechts neben dem Heizkessel
– Vitodens 200-W und 222-W: Kein Abstand erforderlich
– Vitodens 222-F und 242-F: min. 100 mm zur Betätigung des Netzschalters
Wenn die Anlage in einem Schrank verbaut wird muss dieser nach oben hin offen sein.
Grüße
Patrick