Elektrische Anschlüsse am VITOCROSSAL 300

Hallo,

 

ich betreibe einen VITOCROSSAL 300 Gasbrennwertkessel mit einer VITOTRONIC 200 Steuerung.

 

Auf welche Klemme muss die nach dem Wärmetauscher eingebaute Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung (HK 2)angeschlossen werden, damit diese gleichzeitig mit der in der DIVICON-Verteilung befindlichen Pumpe läuft und kann der Anschluss auch am Kessel erfolgen, da sich die Pumpe in unmittelbarer Nähe dazu befindet?

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
3 ANTWORTEN 3

Hallo VITOCROSSAL26,

 

wie viele Heizkreise hast du denn?

 

Einen ungemischten Heizkreis A1 für Heizkörper (HK1) und einen gemischten Heizkreis M2 für die Fußbodenheizung (HK2)?

Solltest du einen zweiten Heizkreis haben, benötigst du auf jeden Fall eine Mischererweiterung.

Bei dir ist auf Steckplatz 20, in der Regelung, vermutlich schon die Pumpe in der Divicon angeschlossen, also wirst du ohne eine Erweiterung keinen freien Steckplatz mehr haben.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,

vielen Dank für die schnelle Antwort.

Ich habe zwei Heizkreises. HK 1 für die Heizkörper und HK 2 mit Mischer für die Fußbodenheizung.

Die in dem Heizkreisverteiler eingebaute Pumpe fördert durch den Wärmetauscher.

Nach dem Wärmetauscher ist eine weitere Pumpe für die Fußbodenheizung eingebaut, die zurzeit auf Dauerstrom läuft.

Vor der Erneuerung der Anlage war diese Pumpe elektrisch direkt an der Pumpe vor dem Wärmetauscher angeschlossen, sodass beide Pumpen parallel liefen.