Fehlermeldung Erweiterungs-Satz HK2 BA Solarregelug C2

Hallo zusammen,

obige Fehlermeldung tauchte aktuell an meiner Heizung auf. Nachdem ich die Anlage stromlos gemacht hatte und die Stecker am Mischermodul Wandmontage 7301062 gezogen und wieder eingesteckt hatte, die Anlage wieder eingeschaltet hatte funktionierte sie wieder für einen Tag - dann die gleiche Fehlermeldung wieder. Die grüne LED im Mischermodul blinkt, d.h. die Kommunikation funktioniert. Ich habe ein neues Mischermodul bestellt um das alte auszutauschen - befürchte aber, dass das evtl. nicht der Fehler ist. Kann mir jemand einen Tipp geben und weiterhelfen?

Vielen Dank vorab

1 ANTWORT 1

So - für diejenigen, die das Problem auch mal haben sollten... der Verdacht, dass der Fehler im Mischermodul 7301062 zu finden ist, hat sich bestätigt. Habe soeben ein neues verbaut - und siehe da - die Anlage läuft nunmehr wieder seit 5 Stunden ohne Fehlermeldung :-).

 

Von daher bislang alles okay und wenn keine Nachricht mehr kommen sollte - war das dann auch die tatsächliche Ursache 🙂