Funk-Temperatursensor und Funkbasis mit drahtgebundenen Vitotrol 300A am KM-Bus möglich?

Ich möchte meine Vitodens 200 HO1B, deren 2 Heizkreise über jeweils eine Vititrol 300A gesteuert werden, um einen Funk-Außentemperatursensor mit Funkbassis erweitern, da der drahtgebundene Sensor nicht vernünftig platziert werden kann. Ein Installationsversuch führte zu einem KM-Bus-Fehler!

Ist diese Kombination möglich?

Danke für Eure Unterstützung.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo GKurze,

die Funkbasis kann nicht in Verbindung mit einer drahtgebundenen Vitotrol verwendet werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo GKurze,

die Funkbasis kann nicht in Verbindung mit einer drahtgebundenen Vitotrol verwendet werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Herr Zarges,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Allerdings ist diese Antwort nicht befriedigend. Warum soll diese Kombination nicht möglich sein. Ist hier eine Lösung für die Zukunft in Aussicht oder geplant?

Viele Grüße
Götz Kurze
Hallo GKurze,

weil es sonst wie bei dir zu Problemen der Kommunikation kommen kann. Du kannst ja mal das Verhalten der Anlage prüfen, wenn du die Vitotrol abklemmst, auscodierst (A0:0) und erst dann die Funkbasis mit dem ATS anlernst. Bitte auch prüfen ob dann die Codieradresse 2A:1 codiert ist.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team