1. ) Die Vorlauftemperatur der FBH meiner neuen 333f steigt bis auf 45°. Ich dachte immer bei 40° wäre stop. Was kann ich ändern?

2.) Hat die neue Heizung keine Brauchwasser Zirkulationspumpe mehr?

 

MfG

HJS

 

1 ANTWORT 1

Hallo hjsms1, 

 

die Vorlauftemperatur richtet sich nach der eingestellten Raumsolltemperatur, der Außentemperatur und der eingestellten Heizkennlinie. Je niedriger die Außentemperatur, desto höher die Vorlauftemperatur. 

Wenn du nicht möchtest, dass die Vorlauftemperatur auf 45 Grad ansteigt, muss die Heizkennlinie geringer eingestellt werden. Alternativ kann man auch eine Maximalbegrenzung die Parameter für den jeweiligen Heizkreis einstellen. Dies ist in der Serviceanleitung ab Seite 70 beschrieben. 

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team