Gaskessel EV 18 mit H-Düsen?

Hallo zusammen,

ich habe folgenden Gaskessel:

EV-18  725078912857

Baujahr 1990

18 kW

Aufkleber auf der Düseneinheit:

H-Ausführung

Wobbeindex 13,26 bis 15,47 kWh/m³

Auf den beiden Düsen ist die Zahl 850 engeschlagen.

M. E. sind das die H-Düsen?!

Wenn das so ist, wäre der Kessel für  H-Gas ausgestattet und für die Umstellung von L- auf H-Gas müsste evtl. nur noch der Düsendruck kontrolliert, ggf. eingestellt werden. Seit Aufstellung des Heizkessels werde ich mit L-Gas beliefert, was bedeuten würde, bisher mit "falschen" Düsen zu heizen😗. Die Umstellung auf H-Gas soll im Frühsommer erfolgen.

Für die Umstellung bräuchte ich demnach kein Material mehr. Sehe ivch das richtig oder übersehe ich etwas?

Danke im Voraus für eure Antwort.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo ev18, 

 

ja, die Bezeichnung 850 ist eine H-Gas Düse. 
Die 2,65 beziehen sich auf die Düsenbohrung. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo ev18, 

 

die Düsenkennzeichnung für H-Gas ist 2,65 und nicht 850. 

Sind noch andere Angaben auf der Düse? 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

ich habe nichts mehr auf den Düsen gefunden (aus Platzgründen?).

Die 850 finde ich in der Düsentabelle der Kesselunterlagen wieder. Dort steht in der Spalte für den 18 kW Kessel in der Zeile für die H-Ausführung/Düsenkennzeichnung:  850  D 269. Hier sah ich den Zusammenhang, dass die H-Düsen verbaut sind. (Siehe PDF - Anlagen). Der gemessene Düseninnendurchmesser ist 2,65 mm.

 

Danke für die schnelle Reaktion und

Viele Grüße

 

OK interessant, muss ich intern prüfen lassen. Ist mir so bisher noch nicht vorgekommen. Evtl. wurde etwas an der Bezeichnung geändert?! Ich gehe aber mal davon aus, dass die Düsen die aktuell verbaut sind für H-Gas passen. 

Steht auf der Anleitung mit der Düsendrucktabelle irgendwo eine Nummer die mit der Ziffer 5 beginnt? Oder kannst du mir mal ein Bild vom Deckblatt zukommen lassen? 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

die Tabellen sind in der Wartungs-Checkliste enthalten.

In der Betriebsanleitung wird darauf hingewiesen, dass der Kessel seinerzeit ab Werk mit H-Düsen und der höchsten Wobbeindex-Einstellung ausgeliefert wurde.

Beide Schriftstüche haben entsprechende Nummern, die ich auch im Titel der Anlagen eingefügt habe. 
Ich hoffe, diese Niummern sind gemeint.

Viele Grüße

EV-18

Hallo ev18, 

 

ja, die Bezeichnung 850 ist eine H-Gas Düse. 
Die 2,65 beziehen sich auf die Düsenbohrung. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

 

vielen Dank für die schnelle Klärung!

Viele Grüße

ev18