abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Geraüsche Vitodens 200

Guten Abend,

ich betreibe seit ca. 10 Jahren eine Vitodens 200 in Verbindung mit einem 300l-WW-Speicher, sowie Solarunterstützung für die WW-Aufbereitung.

Seit kurzer Zeit hört man trötende Töne aus der Anlage, die beim Heizbetrieb auftreten. Sobald die Heizung ausgestellt wird, bzw. Umschalten auf WW-Aufbereitung (vorher Heizung + WW-Aufbereitung) hören diese Töne schlagartig auf. Zunächst trat das das Geräusch nur ab und zu auf, jetzt ist es fast ein Dauerton. In der Anlage habe ich eine Audiodatei angefügt.

Der Ursprung läßt sich nicht genau lokalisieren, kommt aber aus dem unteren Bereich der Vitodens 200.

Für einen Hinweis zur Fehlerursache und Behebung wäre ich sehr dankbar . Ich wünsche ein schönes Wochenende.

Gruß Dirk

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

Das dürfte ziemlich sicher vom Überströmventil kommen.

 

Abhilfe:

-Überströmventil  ggf tauschen lassen

- Heizkennlinie anpassen (senken) ,  damit das Gerät nicht gegen ein geschlossenes System kämpft

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

Das dürfte ziemlich sicher vom Überströmventil kommen.

 

Abhilfe:

-Überströmventil  ggf tauschen lassen

- Heizkennlinie anpassen (senken) ,  damit das Gerät nicht gegen ein geschlossenes System kämpft

Top-Lösungsautoren