Guten Tag, unser Vitodens 222 WS2 heizt nur das Wasser; die Heizung funktioniert nicht mehr

Guten Tag,

unser Vitodens 222 WS2 (Nr. 7173428303622103, 2003) heizt seit gestern nicht mehr (nur das Wasser wird warm) und zeigt den folgenden Störungscode: I:0:d. Wenn man den Drehknopf aud T schaltet, wird der Störungscode I:0:4 angezeigt. Der Servicedienst ist heute gekommen und hat uns bestätigt, dass die Platine defekt sein soll.

Dazu ist seit 4 Jahren der Wärmetauscher undicht, und wir füllen regelmäßig Wasser nach, damit der Druck auf ca. 1 bar bleiben kann. Der Servicedienst hat uns jetzt empfohlen, ein neues Heizungsgerät zu kaufen.

Nach knapp 13 Jahren ist diese Heizung nicht mehr funktionsfähig und bevor wir eine Entscheidung für ein neues Gerät treffen, möchten wir eine professionnelle Meinung und Empfehlung von Ihnen bekommen. Was bedeuten diese Störungscodes? Gibt es eine Möglichkeit, dieses Gerät zu reparieren?

Im Voraus bedanken wir uns für Ihre baldige Rückmeldung und verbleiben

mit freundichen Grüßen

Fam. E. Dautry

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Fehler 0d bedeutet ,,nur,, dass das Gerät noch verriegelt ist. Ist also nur allgemein. Fehler 0.4 hingegen deutet darauf hin, dass die  Gebläsedrehzahl abweicht. Das kann zum Einen am Gebläse selbst, aber auch am Abgassystem liegen. Vielleicht Fremdkörper im Schornstein oder auseinandergerutscht ?

Da der Wärmetauscher auch undicht sein soll, sehe ich eine Instandsetzung eher skeptisch. Anders sähe es aus, wenn es nicht der Wärmetauscher, sondern nur das Ausdehnungsgefäss beträfe.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo edautry,

wie @Franky es schon richtig gesagt hat, sagt 0:d aus, dass das Gerät verriegelt ist. Sollte zum Beispiel keine Meldung anliegen und jemand betätigt die Entriegelungstaste, kommt anschließend die Meldung 0:d. Sollte diese von alleine kommen, kann dies auf einen Defekt der Optolinkleiterplatte hindeuten.

Die bei dir angezeigte Meldung 0:4 kommt laut deinen Aussagen erst, wenn du den Testschalter auf "T" (Testbetrieb) stellst. Vermutlich steht dabei dein Raumsoll-Regler auf "N". Dies ist ganz normal und bedeutet, dass du dich gerade im Relaistest befindest und das 3-Wegeumschaltventil angesteuert wird.

Der Defekt der Optolinkleiterplatte ist kein Grund das Gerät zu tauschen. Durch die Undichtigkeit des Wärmetauschers ist eine Reparatur aber eher unwirtschaftlich.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Fehler 0d bedeutet ,,nur,, dass das Gerät noch verriegelt ist. Ist also nur allgemein. Fehler 0.4 hingegen deutet darauf hin, dass die  Gebläsedrehzahl abweicht. Das kann zum Einen am Gebläse selbst, aber auch am Abgassystem liegen. Vielleicht Fremdkörper im Schornstein oder auseinandergerutscht ?

Da der Wärmetauscher auch undicht sein soll, sehe ich eine Instandsetzung eher skeptisch. Anders sähe es aus, wenn es nicht der Wärmetauscher, sondern nur das Ausdehnungsgefäss beträfe.

Hallo edautry,

wie @Franky es schon richtig gesagt hat, sagt 0:d aus, dass das Gerät verriegelt ist. Sollte zum Beispiel keine Meldung anliegen und jemand betätigt die Entriegelungstaste, kommt anschließend die Meldung 0:d. Sollte diese von alleine kommen, kann dies auf einen Defekt der Optolinkleiterplatte hindeuten.

Die bei dir angezeigte Meldung 0:4 kommt laut deinen Aussagen erst, wenn du den Testschalter auf "T" (Testbetrieb) stellst. Vermutlich steht dabei dein Raumsoll-Regler auf "N". Dies ist ganz normal und bedeutet, dass du dich gerade im Relaistest befindest und das 3-Wegeumschaltventil angesteuert wird.

Der Defekt der Optolinkleiterplatte ist kein Grund das Gerät zu tauschen. Durch die Undichtigkeit des Wärmetauschers ist eine Reparatur aber eher unwirtschaftlich.

Beste Grüße °fl
Vielen Dank für die schnellen Antworten.

Inzwischen ist die Störung - wie gestern - wieder auf 1:4.
Nach Überprüfung, kommt keine Flamme nach der Sicherheitszeit.
Der Brenner wurde entstört und läuft sofort an, wobei er auf nichts anspricht, was Heizung ist.
Nach der Aussage des Technikers ist die Platine VR20 defekt.
Umschaltventil und Pumpe sind ok.
Der Techniker sagte auch, dass ein Sensor aktiviert wird, wenn der Druck gegen 0 bar geht (der Wärmetauscher ist undicht).
Diesen Sensor könnte man abkneifen, was aber sicherheitstechnisch nicht empfohlen wurde.

Was ist Ihre Meinung dazu?
MfG
Fam. E. Dautry
Naja, ein Stillegen des Drucksensors wäre ja nur ein rumdoktern am Symptom. Man provoziert damit geradezu andere Fehlermeldungen. Denn ist der Druck wieder weit unten und der Brenner springt an, steigt die Temperatur vermutlich sehr schnell an, was dann den STB animieren würde, die Therme abzuschalten.
Der Sensor soll faktisch verhindern, dass die Therme ,,trocken,, brennt.
Hallo edautry,

es ist genauso, wie @Franky es gesagt hat. Ein Übergehen von Sicherheitseinrichtungen sorgt dafür, dass andere Meldungen auftreten werden.

Wenn bei dir jetzt die Meldung 1:4 kommt, hat diese nichts mit der VR20 zu tun. 1:4 bedeutet, keine Flammenbildung während der Sicherheitszeit.

Beste Grüße °fl
Hallo,

Seit der Panne vor einigen Tagen lief die Heizung nur noch im Sommerbetrieb, damit Warmwasser bereitet wird. Seit gestern nun meldet der Vitodens 222 WS2 auch bei dieser Einstellung den Fehler 1:4. Nach der Entstörung gab es wieder warmes Wasser, heute Morgen aber auch das nicht mehr.
Dann haben wir es mit dem Schornsteinfegerbetrieb versucht. Daraufhin bekamen wir zum ersten Mal die Störung 0:6.
Dann kam noch die Störung 3:5.
Morgen kommt ein Techniker, um die VR20 zu ersetzen.

Gerne hören wir aber vorher noch von Ihnen, was Sie dazu sagen.

Vielen Dank und mfG
Hallo edautry,

die Meldung 0:6 hat mit dem Differenzdrucksensor bzw. dem Gebläse zu tun. Aber nur, wenn der Fehler kommt, ohne dass der Betriebsartenwahlschalter auf "T" gestellt wurde.

3:5 bedeutet, dass nach einem Netzreset der Schornsteinfegerprüfbetrieb noch aktiv ist oder dieser zu lange aktiv war. Kommt die Meldung, ohne dass der Schalter aktiv ist, kann auch die Optolinkleiterplatte einen Defekt haben.

Ich empfehle dir, vor dem Austausch irgendwelcher Bauteile abzuklären, ob der Wärmetauscher reparabel ist oder nicht.

Beste Grüße °fl
Hallo,

vielen Dank!
Wie kann man wissen, ob der Wärmetauscher reparabel ist?

MfG
Das hängt davon ab, wo sich die Undichtigkeit befindet. Kommt man zum Schweißen dran oder nicht. Sprich am Besten einmal deinen Fachbetrieb darauf an.

Beste Grüße °fl