Moin

Hier erstmal die Nr. der Heizung

Vitodence 333 F  WS3A

7190614612335101

1. Wollte wissen ob für die HGas Umstellung was besonderes eingebaut oder geändert werden muss  zb. am Brenner oder an der Gas Kombi

2. An der verbindungsflansch Gaskombi zum Brenner ist da eine Art Sieb mit drin? Sieht aus wie ein O- Ring mit feinem Sieb

MfG

M.Zenker

20230209_083804.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo M.Zenker, 

für die Umstellung muss die Gasblende 7827547 Umstellsatz Gasblende 24kW auf EG-E eingesetzt werden. Die Blende sitzt zwischen Kombiregler und Brenner
Zusätzlich muss die Gasart über Codieradresse „1E“ an der Regelung einstellt werden. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team