HKP Tausch gegen stufige, Code auf 013:000 gestellt.Auswirkung auf HKP Warmwasser und Steuerplatine?

Das Gerät zeigtv Fehler 06. Lüfter gewechselt, ohne Erfolg. Jetzt wurde festgestellt, dass vor zwei Jahren eine stufige HKP eingebaut wurde. Codierung auf 0013.000 gestellt. Hat das Einfluss auf die HKP Warmwasser und kann die Steuerplatine Schaden nehmen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo novi300,

 

@Kundendienst hier geht es um einen Vitodens 300 WB3. Wenn die Codieradresse 013:00 für die Drehzahl der Pumpe zuständig ist, dann wird vermutlich die Bedieneinheit Comfortrol (BEM mit ABCD Tasten) verbaut sein.

 

Wenn die stufige HKP verbaut wurde, kann die Codieradresse 013:00 eingestellt bleiben.

Die Meldung 06 geht in Richtung Startrückmeldung vom Luftdruck wird nicht erreicht, hat also keinen Einfluss auf die HKP, bzw. Codieradresse 013.

Es sollten die Stecker zum Gebläse und zum Differenzdrucksensor überprüft werden. Es kann auch nicht schaden, wenn mal ein Auge auf das Abgassystem geworfen wird.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo. Um was für eine Art von Kessel und Regelung handelt es sich denn. KESSELNUMMER?

Hallo novi300,

 

@Kundendienst hier geht es um einen Vitodens 300 WB3. Wenn die Codieradresse 013:00 für die Drehzahl der Pumpe zuständig ist, dann wird vermutlich die Bedieneinheit Comfortrol (BEM mit ABCD Tasten) verbaut sein.

 

Wenn die stufige HKP verbaut wurde, kann die Codieradresse 013:00 eingestellt bleiben.

Die Meldung 06 geht in Richtung Startrückmeldung vom Luftdruck wird nicht erreicht, hat also keinen Einfluss auf die HKP, bzw. Codieradresse 013.

Es sollten die Stecker zum Gebläse und zum Differenzdrucksensor überprüft werden. Es kann auch nicht schaden, wenn mal ein Auge auf das Abgassystem geworfen wird.

 

Viele Grüße °pa

 