Habe eine Vitodens 222 F und mit Funk Aussenfühler, da kommt ständig der Code 19, was kann das sein

Der Fehler ist mal ein paar Tage weg, dann häuft er sich wieder, langsam nervt es, was kann das sein, das ständig dann der Code 19 dasteht ( Anschlusserweiterung ATS1)

2 ANTWORTEN 2

Hallo Spetzie,

die Meldung 19 bedeutet, dass der Funk-Außensensor keine Kommunikation zum Vitodens aufbaut. Wie lange ist deine Anlage mit Außensensor denn schon in Betrieb? Hast du zum Test schon einmal einen anderen Standort des Außentemperatursensors probiert?

Beste Grüße °fl

Die Heizung läuft seit September 2015 , habe gestern aber mal den Sensor an eine andere Stelle gemacht und nun heißt es abwarten