abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizung kalt, Warmwasser ok, rote lampe Warmwasserbereitung leuchtet, Vitodens 200

Hallo zusammen,

bei unserer Vitodens 200 aus dem Jahr 2002 kommt es zu folgendem Problem:

In dem Betriebsprogramm Warmwasser und Heizen bleibt nach einiger Zeit die Heizung kalt, Warmwasser funktioniert noch, Kesseltemperatur ist auch ok nur die Heizkörper bleiben kalt. Die Lampe (Warmwasserbereitung) rechts unten hinter der Klappe leuchtet dauerhaft rot. Wenn man den Anlagenschalter betätigt und die Anlage einmal aus und wieder einschaltet werden anschließend die Heizkörper im Haus wieder warm. Dann dauert es einige Stunde und die Heizkörper sind wieder kalt. Über das Wochenende waren wir 1,5 Tage nicht zuhause, da war die Heizung warm als wir wieder kamen. Gestern mussten wir 2-3 mal die Heizung neu starten...

Mitte des Jahres ist eine neue Steuerplatine (nach Blitzschaden) eingebaut worden. Im letzten Jahr ein neuer Warnwasserspeicher... Die Anlage wird regelmäßig gewartet...

Hat jemand eine Idee was das sein könnte?

Danke und viele Grüße,

Stephan

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo tohpwel,

welche Platine wurden getauscht, die VR20 oder die Grundleiterplatine LGM? Nach einem Blitzschaden können mehrere Komponenten einen Defekt aufweisen. Dass der Fehler erst ein paar Monate später auftaucht, ist bei diesem Schadensbild keine Seltenheit. Der Speichertemperatursensor ist in Ordnung. Das heißt, der Widerstandwert entspricht der Isttemperatur im Speicher? Rote LED bedeutet ja, dass eine Anforderung für die Warmwasserbereitung anliegt.

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Herr Zarges,
es wurden beide Platinen nach dem Blitzschaden durch neue ersetzt. Die Anzeige der Speichertemperatur passt bis auf wenige Grad auch überein. Vorhin abgelesen an der Vitodens 54°C, am Speicher selbst knapp unter 60°C an der Temperaturanzeige...
Was könnte noch die Ursache dafür sein? Wir mussten heute morgen und heute mittag erneut die Vitodens neu starten, da die Heizkörper kalt waren und die rote LED leuchtete...
Viele Grüße

Und welche Warmwassersolltemperatur wurde eingestellt? Die 6 Kelvin
Temperaturunterschied können schon dafür sorgen, dass die Anlage in der
Warmwasserbereitung stehen bleibt. Was passiert wenn du den Sollwert auf z.B. 10°C
stellst? Die Anlage geht dann bestimmt in den Heizbetrieb, oder?
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Herr Zarges,

wir haben den Grund gefunden. Der Temperatursensor am Warmwasserspeicher hatte sich etwas gelöst und hatte einen Wackelkontakt!

Jetzt funktioniert wieder alles.

Vielen Danke für die Unterstützung!!
Viele Grüße