Hallo,
Ich spiele zur Zeit mit der Heizkurve meiner Vitodens herum und Stelle fest, sie reagiert gar nicht. Ich bin aktuell bei Neigung 0,2 und Niveau -13, also minimal was geht. Heizprogramm Normal mit 17 grad. Die Vorlauftemperatur lt. Heizungkurve stimmen überhaupt nicht. Aktuelle Vorlauftemperatur 40 Grad. Sie heizt munter weiter, müsste sie nicht langsam abschalten? Ist das eine Art Override, weil die Einstellung so weit daneben sind?
Danke
Na die Vorlauftemperatur für den Heizkreis ist doch 26,9°.
Die 41,3° sind Warmwasser
Ansonsten bei FBH würde ich mal mit 0,5 Heizkurve starten, wenn du aber Heizkörper hast, dann mit 1,0.
Die jeweilige Vorlauftemperatur wird dir ja dann im Diagramm dargestellt, bei der jeweiligen Außentemperatur.
Dann mal mal den Brennerstar beobachten, wenn sie startet.
Ja, aber ersten ist das Warmwasser aus und 2. ist die Vorlauftemperarur lt. Kennlinie bei 15grad.
ich hatte spaßeshalber mal alles auf Minimum - Temp setpoint bei 3 grad, kennliniempunkte alle bei 0 grad - und trotzdem heizte sie. Es schien so als hätten meine Änderungen keine Auswirkungen. Ich hab jetzt mal die Servicefreigabe storniert. Mal schauen, ich ahne Böses.
Letztes Jahr lief die Heizung mit 0,2 und -6/-5(Niveau) und das ziemlich gut. Geändert wurde seitdem nur die Servicefreigabe und etwas rumgespielt.
Das macht so alles gar keinen Sinn.
Heizprogramm Normal
Temperatur 19 °
Heizkurve auf Minimum
Und trotzdem 30° Vorlauftemperatur
Wo bitte liest du denn jetzt 30° Vorlauftemperatur?
Ich sehe nur WW 47,2°