Hallo zusammen,
wir haben eine DHH Bj 2003 gekauft und darin ist eine Gasheizung Vitodense 200 verbaut.
Jetzt wollten wir die bestehende Pumpe (siehe Bild) (VIUPE-60 KM?) mit einer Hocheffizienzpumpe austauschen.
Der Heizungsmonteur hier meinte es bringt nichts und wahrscheinlich gibt es eh keine für die "alte" Gasheizung.
Da ich das nicht glauben kann, jetzt die Frage
1. gibt es eine dafür und
2. welche Pumpe wäre das?
In der Community find ich zwar Antworten, aber beziehen sich diese auf andere 200er Typen.
Ich hoffe, es gibt eine Pumpe für unser "alte" Gasheizung.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi,
ja es gibt eine und wenn du die Therme noch länger erhalten möchtest lohnt sich das auch.
Die Therme hat noch 2 bis 3 Schwachpunkte die du kennen solltest: Suche mal im Forum nach
- VR20 Elkos laufen aus, VR20 abgeraucht
- LGM29 Lötstelle ; zur Vorbeugung mus das Zündtrafo- Kit eingebaut werden
- Display Langzeitbatterie leer
Du solltest also mögl. zeitnah die VR20 mal angucken und prüfen ob das Zündkit schon drin ist.
Hier die Batterie für das Display.
Gruß
Fiedel
Hi,
ja es gibt eine und wenn du die Therme noch länger erhalten möchtest lohnt sich das auch.
Die Therme hat noch 2 bis 3 Schwachpunkte die du kennen solltest: Suche mal im Forum nach
- VR20 Elkos laufen aus, VR20 abgeraucht
- LGM29 Lötstelle ; zur Vorbeugung mus das Zündtrafo- Kit eingebaut werden
- Display Langzeitbatterie leer
Du solltest also mögl. zeitnah die VR20 mal angucken und prüfen ob das Zündkit schon drin ist.
Hier die Batterie für das Display.
Gruß
Fiedel
Hallo,
ja das ging ja schnell. Super vielen Dank. Ich werde das so unseren Monteur geben.
Vielen Dank
Versuche dich lieber selbst einzulesen und einzuarbeiten.
Die Heizis erzählen dir meist nur "die ist zu alt, die muss Neu..."
Da musst du genau wissen was du willst und entspr. Anweisungen geben.
... oder gleich selbst Hand anlegen.