Ich habe eine Vitodens 200 mit einer Vititrol 200 im Wohnzimmer.Ist es richtig, dass der Brenner in

Ich habe eine Vitodens 200 -W mit einer Vitotrol 200 im Wohnzimmer.

Ist es normal, dass der Brenner in der gesamten eingestellten Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr läuft.

Auch dann wenn die Zimmertemperatur schon 2° über der eingestellten Zimmertemperatur ist.

Die Heitzung ist ganz neu und ich habe noch keine Erfahrung damit.

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo, das ist soweit normal bzw. Gewünscht. da das Gerät runtermoduliert auf 2,4kw bedeutet das auch nur das dein Objekt zur Zeit mindestens so viel Wärme benötigt.
Das deine Raumtemperatur überschritten ist hat damit erstmal nichts zu tun.
Ist die vitotrol mit Raumtemperaturaufschaltung oder als reine Fernbedienung installiert?
Wurde ein hydraulischer Abgleich gemacht?
Grüße

Hallo,
ist mit Raumtemperaturaufschaltung installiert.
Nein ein hydraulischer Abgleich wurde nicht durchgeführt.
Das bedeutet, das Gerät fährt die Leistung dementsprechend zurück und verbraucht auch dementsprechend weniger Gas.
Fährt das Gerät die Pumpe zurück oder fährt das Gerät die Vorlauftemperatur zurück.

Die Vorlauftemperatur wird in einem bestimmten Bereich reduziert, wenn die Heizkennlinie aber prinzipiell zu hoch ist, wird der Referenzraum trotzdem deutlich überheizt.
Die Pumpe wird unter anderem nach der Außentemperatur geregelt.
Grüße