Ist das Vitodens 222-W mit Schichtladespeicher geeignet bei Wasserhärte 14?

Ist bei Wasserhärte 14 noch ein Schichtladespeicher sinnvoll? Oder lieber normaler Warmwasserboiler 60l ratsam?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo anderitor,

bei der Trinkwassererwärmung ist eine Kalkabscheidung auf den Flächen der Plattenwärmetauscher nicht vollständig zu vermeiden. Obwohl im Regelfall die Kalkabscheidung im Plattenwärmetauscher so gering ist, dass keine Beeinträchtigungen der Warmwasserleistung auftreten, ist eine Beeinträchtigungen der Warmwasserleistung bei steigender Wasserhärte nicht auszuschließen. Ab einer Gesamthärte über 20 °dH (3,5 mol/m3) empfehlen wir daher den Einbau von innenbeheizten Speicher-Wassererwärmern bzw. den Einsatz einer Wasseraufbereitung in der Kaltwasserzuleitung. Bitte beachten, dass durch regionale Wasserversorger häufig eine mittlere Wasserhärte angegeben wird. In der Praxis können daher zeitlich begrenzt auch höhere Wasserhärten auftreten, wodurch unter Umständen der Einsatz einer Wasseraufbereitung bereits ab 17 °dH (> 3,0 mol/m3) ratsam sein kann.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo anderitor,

bei der Trinkwassererwärmung ist eine Kalkabscheidung auf den Flächen der Plattenwärmetauscher nicht vollständig zu vermeiden. Obwohl im Regelfall die Kalkabscheidung im Plattenwärmetauscher so gering ist, dass keine Beeinträchtigungen der Warmwasserleistung auftreten, ist eine Beeinträchtigungen der Warmwasserleistung bei steigender Wasserhärte nicht auszuschließen. Ab einer Gesamthärte über 20 °dH (3,5 mol/m3) empfehlen wir daher den Einbau von innenbeheizten Speicher-Wassererwärmern bzw. den Einsatz einer Wasseraufbereitung in der Kaltwasserzuleitung. Bitte beachten, dass durch regionale Wasserversorger häufig eine mittlere Wasserhärte angegeben wird. In der Praxis können daher zeitlich begrenzt auch höhere Wasserhärten auftreten, wodurch unter Umständen der Einsatz einer Wasseraufbereitung bereits ab 17 °dH (> 3,0 mol/m3) ratsam sein kann.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
14° sind in meinen Augen kein Problem.
Beherzigst du 2 Dinge, kannst du das Gerät bei dieser Härte bedenkenlos verwenden.
1. Die Warmwassertemperatur sollte deutlich unter 60° eingestellt werden
2. Wenn du einen 2. Plattenwärmetauscher kaufst, kann man diesen Wärmetauscher alle ca 2-3 Jahre tauschen. (z.b. bei der Wartung)
Der ausgebaute Wärmetauscher wird entkalkt und auf "Reserve "gelegt und nach weiteren 2-3 Jahren wiederverwendet.
Für die Sekundärladepumpe sind 14° auch kein Problem