abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

KM-Bus Heizungspumpe Kompatiblität

Liebe Community,

bei meiner Vidodens 222 WS 2 von 2003 möchte ich die Heizungsumwälzpumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe tauschen. Die Pumpe wird über den KM-Bus angesteuert.

Nun habe ich eine Grundfos Pumpe UPM 15-75 CIAO2 DZA von meinem Heizungsbauer mit der E-Nummer 7589426 bekommen und er behauptet, dass die passt. Es wäre eine KM-Bus Pumpe.

Die E-Teile Nummer finde ich leider nicht bei Viessmann für eine Pumpe.

Kann mir jemand bestätigen, ob ich die Pumpe verwenden kann?

Ich möchte nicht die Pumpe erst tauschen und dann feststellen, dass es nicht funktioniert.

 

Vielen Dank und schöne Grüße

Karsten

 

 

 

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo Karsten,

folgende Pumpe kannst du verwenden:

7876412 Pumpenmotor G-HE KM-Bus

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

 

vielen Dank für die Info. Mein Heizungsbauer behauptet, das wäre die richtige Pumpe.

 

Ich glaube, die von mir angegebene Nummer ist nicht die E-Nummer von Viessmann.

 

Anbei ein Bild der Pumpe. 

 

Kann da irgendwie nachvollzogen werden, ob das eine KM-Bus Pumpe ist?

 

Vielen Dank noch mal.

 

Schöne Grüße

Karsten

pumpe KM.jpg

wenn 2 schwarze Kabel aus der Pumpe kommen ist es eine Bus Pumpe

Es muss die von mir genannte BUS-Pumpe sein. Für alles andere, was du einbauen lässt, übernehmen wir keine Gewähr. 
 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team